Шум в построенной крышной котельной
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2012, 12:55
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
Шум в построенной крышной котельной
Здравствуйте. Я начинающий эколог по шуму. Есть объект с построенной крышной котельной. Нужно посчитать шум от котельной. На высоту 1 м трехслойное ограждение из кирпича и мин.ваты. Далее идет ограждение в виде фонаря из стеклопакетов. Эксперт говорит, что нужно посчитать шум через ограждение стеклопакетов. Посчитала, получилось превышение. Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом. У меня получается, что шум через ограждение больше, чем внутри здания. Считаю по формуле L=Lp+10lgS-R-6. За счет большой поверхности стеклопакетов превышение. Площадь где-то 40м2 на стену и 50 м2 на крышу
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Шум в построенной крышной котельной
У меня тоже иногда так получалось. Физическое подтверждение так и не могу найти, хотя И.К. Пименов говорил, что это возможно за счет расшатывания ограждающих конструкций. Но, по-моему, это бред. Закон сохранения энергии... Данную мощность нельзя увеличить. Разве что за счет других источников энергии и перехода дополнительной энергии в акустическую.
Выложите расчет. Посмотрим. Надеюсь, что ЗИ стен и окон определяли по СП 23-103-2003?
Выложите расчет. Посмотрим. Надеюсь, что ЗИ стен и окон определяли по СП 23-103-2003?
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2012, 12:55
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Шум в построенной крышной котельной
Да, по СП 23-103-2003. Только не для всей стены, а только для стеклопакетов. Потому что эксперт потребовал только для них расчет
- Вложения
-
- ШУМ от котельной посл - копия - копия.xls
- (244 КБ) 696 скачиваний
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Шум в построенной крышной котельной
У Вас для стеклопакетов на частотах 63, 125, 4k и 8к Гц звукоизоляция равна нулю, а на самом деле она не равна нулю. Определяйте по СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". Так, например, частотные характеристика двойной конструкции окна 4/20/3 мм (толщина первого стекла/зазор/толщина второго стекла), определенная в соответствии с СП 23-103-2003 будет равна R = {18; 22,5; 24; 31; 38,5; 43,5; 43,5; 51} дБ. Вот рисунок для определения ЧХ:
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2012, 12:55
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Шум в построенной крышной котельной
masm0
Спасибо большое. Только вот вопрос. В СП 23-103-2003 написано в примере 10, что "Поскольку частота резонанса лежит на границе нормируемого частотного диапазона, точки А1 и Е в данном случае не входят в частотную характеристику, которую требуется построить. Тоже самое и с точкой Р на Вашем приложенном рисунке. Так как быть? Ведь частота резонанса посчитанная мной для стеклопакетов равна 250Гц
Спасибо большое. Только вот вопрос. В СП 23-103-2003 написано в примере 10, что "Поскольку частота резонанса лежит на границе нормируемого частотного диапазона, точки А1 и Е в данном случае не входят в частотную характеристику, которую требуется построить. Тоже самое и с точкой Р на Вашем приложенном рисунке. Так как быть? Ведь частота резонанса посчитанная мной для стеклопакетов равна 250Гц
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Шум в построенной крышной котельной
Там написано, что эти полосы частот в том конкретном примере (в нормируемом диапазоне) им не нужны, потому что они строят ЧХ для определения индекса изоляции. А нам нужна звукоизоляция на всех полосах частот от 63 до 8k, поэтому мы их строим. Не путайте ЗИ с индексом. Это разные вещи.
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Шум в построенной крышной котельной
kys2009, кстати, я не заметил сразу. У Вас неправильная формула для расчета шума, прошедшего через наружное ограждение на территорию. У вас вбита формула (8), а надо использовать формулу (18)!