Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
- Откуда: Тверь
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди
Доброе утро, коллеги!
Не знаю честно говоря в нужный ли раздел пишу вопрос [!unknowing]
Получила замечания по ПМООС... Объект - 2-я очередь строительства жилого дома.
Эксперт требует расчет шума на период строительства в расчетной точке, примыкающей к стройплощадке (где так сказать соприкасаются 1-я и 2-я очереди строительства). Превышения соответственно на 20дБА...
Закономерный вопрос - что делать??? Какие тут могут быть мероприятия - ума не приложу...
Не знаю честно говоря в нужный ли раздел пишу вопрос [!unknowing]
Получила замечания по ПМООС... Объект - 2-я очередь строительства жилого дома.
Эксперт требует расчет шума на период строительства в расчетной точке, примыкающей к стройплощадке (где так сказать соприкасаются 1-я и 2-я очереди строительства). Превышения соответственно на 20дБА...
Закономерный вопрос - что делать??? Какие тут могут быть мероприятия - ума не приложу...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1314
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предлагается:
- звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить до 7 дБА.
- герметизация отверстий в шумозащитных покрытиях и кожухах,
- при выполнении технологических процессов следует избегать чрезмерного увеличения числа оборотов двигателей, работать в «форсированном» режиме;
- введение графика проветривания. Строительная техника должна работать по определенному графику, о чем должны быть извещены жильцы. Проветривание жилых помещений должно осуществляться в периоды простоя техники.
-установка мобильных шумозащитных экранов.
Эксперты как правило не сильно придираются для стадии Строительства, так как все понимают, что это временно и никуда от этого не деться.
- звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить до 7 дБА.
- герметизация отверстий в шумозащитных покрытиях и кожухах,
- при выполнении технологических процессов следует избегать чрезмерного увеличения числа оборотов двигателей, работать в «форсированном» режиме;
- введение графика проветривания. Строительная техника должна работать по определенному графику, о чем должны быть извещены жильцы. Проветривание жилых помещений должно осуществляться в периоды простоя техники.
-установка мобильных шумозащитных экранов.
Эксперты как правило не сильно придираются для стадии Строительства, так как все понимают, что это временно и никуда от этого не деться.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
- Откуда: Череповец
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
У меня вот какой вопрос, огромная пристройка к существующей церковной школе. Могу ли я написать, что строительство не будет проводится во время обучения детей и не рассчитывать в точке соприкосновения с существующей школой или же мне все равно нужно предлагать вышенаписанные способы снижения уровня шума и проводить расчеты в точке соприкосновения?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1314
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
Все зависит от того, как прописано в календарном графике в ПОС.
Если написано, что строительство будет, когда нет учебных занятий, вам повезло.
А так считать надо и берется расчет для дневного времени, норматив для классных комнат.
Если написано, что строительство будет, когда нет учебных занятий, вам повезло.
А так считать надо и берется расчет для дневного времени, норматив для классных комнат.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
- Откуда: Череповец
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
Вы знаете, сколько не рассчитывала ПМООС ни разу не видела такой фразы в календарном плане, там же только дни (по крайней мере у нас), а не время суток отражается.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1314
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
Неправильно поняли или я неправильно выразилась...
Имеется в виду период строительных работ.Школьники летом на каникулах, не знаю как в церковных школах. Если стройка летом, то детям мешать и не будут.
Если в учебных период, тогда сравниваете не с жилыми комнатами, а с классными.
Имеется в виду период строительных работ.Школьники летом на каникулах, не знаю как в церковных школах. Если стройка летом, то детям мешать и не будут.
Если в учебных период, тогда сравниваете не с жилыми комнатами, а с классными.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
- Откуда: Череповец
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
Строительство крупное и будет 2 года, но на данный момент там всего несколько классов и они учатся в дневную смену (пол дня). Расчет проводила и по тем данным что выложены здесь на форуме, по акустическим данным строительного автотранспорта невозможно уложится в нормы для классных помещений.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
"За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить до 7 дБА".
Может подскажете где поискать данные на сколько могут снизить те или иные изоляционные покрытия?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
"За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить до 7 дБА".
Может подскажете где поискать данные на сколько могут снизить те или иные изоляционные покрытия?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1314
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
Я пишу это в мероприятиях в том виде , который и выложила. Большей информацией не обладаю.
Еще ни в одной экспертизе на превышения ни по шуму, ни по воздуху на стадии строительства никто замечания не делал...
Еще ни в одной экспертизе на превышения ни по шуму, ни по воздуху на стадии строительства никто замечания не делал...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
- Откуда: Череповец
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
Вам повезло, мне делали и требовали расчеты с подтверждением снижения шума. Поэтому и возник такой вопрос.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1314
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Превышения по шуму при строительстве 2-й очереди.
И.Е. Евгеньев, В.В. Савин. Защита природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. стр 162. Здесь описано про снижение шума при проведении работ.
Издательство "Транспорт", 1989