Irina-Karelia
привет, меня интересуют расчеты по сэндвич панелям, кто-нибудь расчитывал? Еще вопрос: проектом к двум секциям жилого дома предусмотрено пристроенное здание. В этом здании на цокольном этаже будет кинотеатр. Верхние этажи офисы. Соответственно по бокам две секции с жилыми помещениями (квартирами). Конструкция стены пристроенного здания: теплоизоляционная плита - бетон-теплоизоляционная плита-бетон. ИШ =113 дБА. Нужно посчитать сколько будет на выходе, т.е. снаружи. Расчет нужен для СЭС чтобы они на основании расчета смогли уменьшить СЗЗ. По СанПиНу для кинотеатров, п. 17 СЗЗ=50 м, но она для отдель стоящего здания. Что скажите по этому поводу?

Re: Справочник проектировщика Защита от шума

Добавлено: 12 мар 2013, 07:48
Стремящаяся
А у меня замечание от эксперта по торгово-развлекательному комплексу звучит таким образом: привести расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных ограждающих конструкций (перекрытий, перегородок). Скажите пожалуйста, это нормально??? Мы используем сертифицированные материалы, до жилья - метров 150.

Re: Справочник проектировщика Защита от шума

Добавлено: 12 мар 2013, 08:29
Dimitrey
Оксана, это правильно. Только, как я понял, эксперт требует посчитать шум ВНУТРИ здания, на рабочих местах и т.д. В этом случае это замечание к архитекторам - они обосновывают выбор материалов, с учетом всех факторов, в том числе и шума. У них и программки свои для этого должны быть. Вы же, в своем разделе, описываете воздействие на ОКРУЖАЮЩУЮ среду. Замечание обосновано, но оно не к вам и не к вашему разделу.

Re: Справочник проектировщика Защита от шума

Добавлено: 12 мар 2013, 08:43
EL_MATADOR
Дополню ответ Dimitrey с ссылкой на документ чтоб могли доказать всем! Пусть смотрят П.П. №87 пункт 13 подпункт (е)

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Добавлено: 31 янв 2014, 11:35
smold

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Добавлено: 18 окт 2018, 14:56
Марина У
Есть замечание экспертизы: звукоизоляцию кирпичной стены 520 мм подтвердить расчётом по СП 23-103-2003 или СП 275.1325800.2016 По указанным методикам звукоизоляция по октавным полосам не может превышать 65 дБ.

Если рассчитать поверхностную плотность кирпичной стены толщиной 520 мм: m=1600*0,520 =832 кг/м2, что не входит в диапазон по СП: от 100 до 800 кг/м2. Я брала по Юдину, из таблицы. Эксперта это не устроило. Может кто-нибудь знает по какой методике рассчитать звукоизоляция для данной стены? Стена у меня оштукатуренная с двух сторон.

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Добавлено: 18 окт 2018, 18:47
air25
Марина У писал(а): 18 окт 2018, 14:56 что не входит в диапазон по СП
примите плотность кирпича 1400 кг/м3 и поверхностная плотность кирпичной стены выйдет 728 кг/м2 ;-)

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Добавлено: 27 ноя 2019, 12:00
kentavrik
Кто подскажет с какой стороны подойти, чтобы посчитать хотя бы, основную часть изоляции вот такой приблуды пограмотнее. Гл.9 СП 275.1325800.2016 изучил, но вариации которые там изложены не очень подходят подглава 9.5 сначала же отсылает к расчету по 9.3 которые тоже не очень подходит

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Добавлено: 27 ноя 2019, 13:33
VadimV
А упростить бетон до плиты минимальной толщины нельзя? Ну и остальную конструкцию тоже. Или там за каждый дБ борьба? Или эксперты лютые требуют?)

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Добавлено: 27 ноя 2019, 13:58
kentavrik
ну просто слой бетона посчитал уже,
посчитаю и снижение за счет того, что это пол площади (если так можно) с толщиной 70 мм остальная часть площади пропускает много меньше,

Но задача то как раз, что снижение на разных октавах от 30 до 45 дБА и маловато и вопрос нужен ли еще фибролит и какой толщиныФ-4 или Ф-5, вот и вопрос как оно (весь этот пирог) снижает. Как снижает слой из бетона и ламината? Типа надо прибавить к бетону снижение от слоя ламината (где взять именно для ламината?) или тут нет прямой зависимости снижение будет чуть меньше...

Я тоже думал взять и какие-то слои упустить (метал 1мм и может даже навесной потолок (там еще проемы под осветительные блоки)).