Расчет шума от тепловой завесы

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха

Ответить

Автор темы
Sonseven
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 18:31

Расчет шума от тепловой завесы

Сообщение Sonseven »

Добрый день! Необходимо посчитать шум в точке от двух тепловых завес. Шумовой характеристикой тепловой завесы является уровень звука в 51 дБА на расстоянии 5 метров. После этого нужно определить зону акустического дискомфорта от этой группы источников. Подскажите пожалуйста формулы расчета!
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: Расчет шума от тепловой завесы

Сообщение aartemy »

прочитайте для начала СНиП 23-03-2003 (общедоступен), формулы 11 ,12 и пункт 7. и кокойнибудь учебничек по теории акустики (основы).
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг