Re: Вентиляция. Общие вопросы

Сообщение zakamsk »

АлександраNNN
Поскольку в таблице ваш суммарный уровень звуковой мощности имеет обозначение LA, то это - корректированный уровень звуковой мощности.
Я полагаю, что прилагательное "суммарный" относится к тому, что этот УЗМ учитывает сумму аэродинамического и механического шума дымососа.
От дымососа аэродинамический шум всяко выйдет на улицу через срез дымовой трубы, так что, по идее, дополнительный источник на улице нужен.
Спойлер
Изображение
Аватара пользователя

АлександраNNN

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
Награды: 4
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 100 раз

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Сообщение АлександраNNN »

zakamsk, дымосос - в здании котельной, а труба сама по себе 30 м, + до нее еще расстояние от котельной метров 10. По-моему, его учет на улице нецелесообразен.

По поводу LA - а не должно быть обозначение дБ(А)? уж извините, если вопрос глупый, я только неделю как за акустику взялась более-менее.

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Сообщение zakamsk »

АлександраNNN
Индекс А у буквы L означает, что указанный уровень звука - корректированный. Скорее всего, поэтому не пишут обозначение размерности дБА, а ограничиваются размерностью дБ.

Срез трубы шуметь будет. По идее, учитывать в акустическом расчете надо.
Сама труба, если металлическая - тоже вроде источник шума. но вот как её считать?
Спойлер
Изображение
Аватара пользователя

АлександраNNN

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
Награды: 4
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 100 раз

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Сообщение АлександраNNN »

Срез, я думаю, можно посчитаю срез по формуле L=Lр-ΔLp сети - формула 59 без учета характеристик помещения :)
Меня другое больше волнует - пытаюсь разобраться, как применить их LA в расчете шума внутри здания. Может быть, достаточно разложить на октавы УЗМ по формуле 57 и пересчитать уже УЗД в расчетной точке по СНиП 23-03-2003? Как считаете?

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Сообщение zakamsk »

Пойдем логическим путем.
В СНиП 11-12-77 написано:
"8.2. Шумовые характеристики вентиляторов определяются по ГОСТ 12.2.028 – 77, а электродвигателей – по ГОСТ 11929 – 66 и должны быть указаны в паспорте или каталоге. При отсутствии шумовых характеристик вентиляторов их следует определять, руководствуясь указаниями настоящего раздела норм."

Вы, как бы, используете характеристики из некоего каталога. Ну тогда, видимо, не нужно считать октавные УЗМ по формулам 56 и 57, а просто разложить эти 103 дБА по Осипову.
Спойлер
Изображение

Аватара пользователя

АлександраNNN

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
Награды: 4
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 100 раз

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Сообщение АлександраNNN »

zakamsk, ну так будет проще всего :)
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Сообщение masm0 »

АлександраNNN писал(а):zakamsk, ну так будет проще всего :)
zakamsk, прав. Проще по Осипову. Насчет LA тоже соглашусь. Видимо каталог писали невежественные инженеры и скорее всего имели в виду дБА.

Для сравнения кидаю свой очень древний расчет по СНиП-77 (кстати, возможны ошибки).
УЗМ вентилятора по хар-кам.doc
(52 КБ) 725 скачиваний
Изображение

эко_ксю
Эколог
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 16:58
Благодарил (а): 7 раз

Расчет шума от вентиляционных систем

Сообщение эко_ксю »

доброе утро))хотелось бы задать вопрос. Вентилятор расположен внутри корпуса, то есть источник шума будет выходящий наружу воздухоотвод? можно ли им пренебречь, не учитывать, учесть только те вентиляторы, стоящие на улице. От них же явно будет исходить больший шум. и как это можно обосновать?
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума от вентиляционных систем

Сообщение masm0 »

Если он один и его шум на 20 дБ меньше уличных вентиляторов, то можно. Но это еще нужно будет объяснять. Так что проще учесть всё.
Изображение

эко_ксю
Эколог
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 16:58
Благодарил (а): 7 раз

Re: Расчет шума от вентиляционных систем

Сообщение эко_ксю »

а от котельной лучше что брать желательней за источник шума?горелку?