Re: Вентиляция. Общие вопросы
АлександраNNN
Поскольку в таблице ваш суммарный уровень звуковой мощности имеет обозначение LA, то это - корректированный уровень звуковой мощности.
Я полагаю, что прилагательное "суммарный" относится к тому, что этот УЗМ учитывает сумму аэродинамического и механического шума дымососа.
От дымососа аэродинамический шум всяко выйдет на улицу через срез дымовой трубы, так что, по идее, дополнительный источник на улице нужен.
Поскольку в таблице ваш суммарный уровень звуковой мощности имеет обозначение LA, то это - корректированный уровень звуковой мощности.
Я полагаю, что прилагательное "суммарный" относится к тому, что этот УЗМ учитывает сумму аэродинамического и механического шума дымососа.
От дымососа аэродинамический шум всяко выйдет на улицу через срез дымовой трубы, так что, по идее, дополнительный источник на улице нужен.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
- Награды: 4
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 100 раз
Re: Вентиляция. Общие вопросы
zakamsk, дымосос - в здании котельной, а труба сама по себе 30 м, + до нее еще расстояние от котельной метров 10. По-моему, его учет на улице нецелесообразен.
По поводу LA - а не должно быть обозначение дБ(А)? уж извините, если вопрос глупый, я только неделю как за акустику взялась более-менее.
По поводу LA - а не должно быть обозначение дБ(А)? уж извините, если вопрос глупый, я только неделю как за акустику взялась более-менее.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Вентиляция. Общие вопросы
АлександраNNN
Индекс А у буквы L означает, что указанный уровень звука - корректированный. Скорее всего, поэтому не пишут обозначение размерности дБА, а ограничиваются размерностью дБ.
Срез трубы шуметь будет. По идее, учитывать в акустическом расчете надо.
Сама труба, если металлическая - тоже вроде источник шума. но вот как её считать?
Индекс А у буквы L означает, что указанный уровень звука - корректированный. Скорее всего, поэтому не пишут обозначение размерности дБА, а ограничиваются размерностью дБ.
Срез трубы шуметь будет. По идее, учитывать в акустическом расчете надо.
Сама труба, если металлическая - тоже вроде источник шума. но вот как её считать?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
- Награды: 4
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 100 раз
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Срез, я думаю, можно посчитаю срез по формуле L=Lр-ΔLp сети - формула 59 без учета характеристик помещения :)
Меня другое больше волнует - пытаюсь разобраться, как применить их LA в расчете шума внутри здания. Может быть, достаточно разложить на октавы УЗМ по формуле 57 и пересчитать уже УЗД в расчетной точке по СНиП 23-03-2003? Как считаете?
Меня другое больше волнует - пытаюсь разобраться, как применить их LA в расчете шума внутри здания. Может быть, достаточно разложить на октавы УЗМ по формуле 57 и пересчитать уже УЗД в расчетной точке по СНиП 23-03-2003? Как считаете?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Пойдем логическим путем.
В СНиП 11-12-77 написано:
"8.2. Шумовые характеристики вентиляторов определяются по ГОСТ 12.2.028 – 77, а электродвигателей – по ГОСТ 11929 – 66 и должны быть указаны в паспорте или каталоге. При отсутствии шумовых характеристик вентиляторов их следует определять, руководствуясь указаниями настоящего раздела норм."
Вы, как бы, используете характеристики из некоего каталога. Ну тогда, видимо, не нужно считать октавные УЗМ по формулам 56 и 57, а просто разложить эти 103 дБА по Осипову.
В СНиП 11-12-77 написано:
"8.2. Шумовые характеристики вентиляторов определяются по ГОСТ 12.2.028 – 77, а электродвигателей – по ГОСТ 11929 – 66 и должны быть указаны в паспорте или каталоге. При отсутствии шумовых характеристик вентиляторов их следует определять, руководствуясь указаниями настоящего раздела норм."
Вы, как бы, используете характеристики из некоего каталога. Ну тогда, видимо, не нужно считать октавные УЗМ по формулам 56 и 57, а просто разложить эти 103 дБА по Осипову.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
- Награды: 4
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 100 раз
-
- Модератор
- Сообщения: 2334
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1327 раз
- Контактная информация:
Re: Вентиляция. Общие вопросы
zakamsk, прав. Проще по Осипову. Насчет LA тоже соглашусь. Видимо каталог писали невежественные инженеры и скорее всего имели в виду дБА.АлександраNNN писал(а):zakamsk, ну так будет проще всего :)
Для сравнения кидаю свой очень древний расчет по СНиП-77 (кстати, возможны ошибки).
Расчет шума от вентиляционных систем
доброе утро))хотелось бы задать вопрос. Вентилятор расположен внутри корпуса, то есть источник шума будет выходящий наружу воздухоотвод? можно ли им пренебречь, не учитывать, учесть только те вентиляторы, стоящие на улице. От них же явно будет исходить больший шум. и как это можно обосновать?
-
- Модератор
- Сообщения: 2334
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1327 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Если он один и его шум на 20 дБ меньше уличных вентиляторов, то можно. Но это еще нужно будет объяснять. Так что проще учесть всё.
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
а от котельной лучше что брать желательней за источник шума?горелку?