Звукоизоляция трехслойных конструкций
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 58 раз
Звукоизоляция трехслойных конструкций
подскажите, насколько я понимаю, индекс звкоизоляции Rw можно использовать только когда рассчет ведеться не по октавам.
для получения октавных уровней звукоизоляции используется СП 23-103-2003. при этом мы получаем октанвые уровне в частотном диапазоне.от 100 Гц до 2000 Гц. как я понял некооректно использовать частотные диапазоны выше и ниже. исправте, если что не так.
P/S/ прикладываю пример рассчета для критической оценки
для получения октавных уровней звукоизоляции используется СП 23-103-2003. при этом мы получаем октанвые уровне в частотном диапазоне.от 100 Гц до 2000 Гц. как я понял некооректно использовать частотные диапазоны выше и ниже. исправте, если что не так.
P/S/ прикладываю пример рассчета для критической оценки
- Вложения
-
- Расчет звукоизоляции Петропанель.doc
- (54 КБ) 1155 скачиваний
Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций
Дверь деревянная обшитая металлическими листами. Как посчитать звукоизоляцию?
-
- Новичок
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:59
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций
Добрый день, подскажите пожалуйста
как можно посчитать звукоизоляцию по октавным полосам частот для следующей конструкции:
-стальной профилированный лист толщина 5мм
-звукоизоляция с плотностью 40кг/м3 толщина 100мм
-стена из легкобетонных блоков с плотностью 800кг/м3 толщина 400мм
как можно посчитать звукоизоляцию по октавным полосам частот для следующей конструкции:
-стальной профилированный лист толщина 5мм
-звукоизоляция с плотностью 40кг/м3 толщина 100мм
-стена из легкобетонных блоков с плотностью 800кг/м3 толщина 400мм
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 дек 2011, 14:32
Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций
Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь, как расчитать индекс изоляции воздушного шума (Rw, дБ) для ограждающей конструкции, выполненной из кирпича, 120 мм/воздушного прометутка, 50 мм/пеноблока, 100мм.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2012, 12:55
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций
Такой же вопрос! Как посчитать нестандартную конструкцию? Есть ж/б плита, которая с 2-х сторон обшита минватой. Как посчитать такое перекрытие?
Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций
Рассчитать Rw трехслойной конструкции Вы можете по "Рекомендации по обеспечению нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий». ЦНИИЭП жилища. М,1972. Раздел 3. Там же в табл.10 - учет облицовки минеральной ватой