Шум от ГРПШ

Расчет шума от ГРПШ

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха

Аватара пользователя

Mariery

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 926
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
Награды: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 516 раз
Поблагодарили: 206 раз

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение Mariery »

Лёха писал(а):
13 янв 2020, 15:05
Уровень шума (внутри Пункта), создаваемый линиями редуцирования, не должен превышать 80 дБ.
п. 4.1.11 ГОСТ 34011-2016
Лёха писал(а):
13 янв 2020, 16:20
в соответствии с п. 8.1.12 ГОСТ Р 56019-2014 Уровень звукового давления, оцененный по амплитуде в соответствии с ГОСТ 12.1.003, должен определяться на начальном этапе проектирования и не превышать 70 дБ на границе со зданиями и действующими предприятиями
Вот, я с этими "газошумовыми" проблемами тоже столкнулась. Какая-то странная формулировка: "со зданиями". А если они жилые?

Вообще, по-хорошему, нужны данные производителя оборудования, а он ими не очень охотно делится.
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)

Аватара пользователя

Mariery

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 926
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
Награды: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 516 раз
Поблагодарили: 206 раз

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение Mariery »

AnnyCh писал(а):
13 янв 2020, 16:55
использую как мероприятие - ...- ее характеристики нашла в интернете - прикрепила)
При этом, важно учесть ее и в других разделах проекта, чтобы не попасть в перечень ошибок, п. 15:
Игнорирование или частичный учет требований архитектурно-строительной акустики, несоблюдение санитарных норм по шуму, использование устаревшей базы при разработке решений по защите от шума. Отсутствие мероприятий по защите от шума (экраны, глушители, кожухи, облицовки и т.д.), обоснованных акустическими расчетами, в основных разделах проектной документации (ГП, АР, КР, ОВ, ХС, ТХ. ПОС, ПОД, и т.д.).
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)

Аватара пользователя

Автор темы
AnnyCh
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 окт 2019, 13:22
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение AnnyCh »

Mariery, Да, обязательно учтем, спасибо) На самом деле, я думаю, что производитель вышлет характеристику, так как мы делаем весь проект, надеюсь, что пойдет на встречу)

Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1765
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 4
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 432 раза

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение kentavrik »

Mariery писал(а):
13 янв 2020, 21:10
4.1.11
во ссылка на этот ГОСТ уже катит😊

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Mariery писал(а):
13 янв 2020, 21:32
вышлет
если она у него вообще есть

Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Вот еще мысль. 80 дБА это с учетом реверберации, грамотно ли использовать эту цифру для определения шума проникающего в направлении "за ограждающую конструкцию"....!

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 4432
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 867 раз
Поблагодарили: 1638 раз

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение Лёха »

kentavrik писал(а):
14 янв 2020, 08:41
во ссылка на этот ГОСТ уже катит
Не катит. В соответствии с пунктом 7.3 СП 51.13330.2011, шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования в виде октавных уровней звуковой мощности Lw, корректированных уровней звуковой мощности LwA, а также эквивалентных LwAэкв и максимальных LwAмакс корректированных уровней звуковой мощности для источников непостоянного шума должны указываться заводом-изготовителем в технической документации. Допускается представлять шумовые характеристики в виде октавных уровней звукового давления Lр или уровней звука на рабочем месте LрА (на фиксированном расстоянии) при одиночно работающем оборудовании.
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 506
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Благодарил (а): 96 раз
Поблагодарили: 43 раза

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение 1234 »

Лёха писал(а):
14 янв 2020, 09:44
Не катит.
Действительно, требуется ДОКАЗАТЬ, что данное оборудование не создаст внутри помещения более 80 дБа. А для этого и надо знать шумовые характеристики.


Kre4et
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 13:13
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение Kre4et »

AnnyCh писал(а):
13 янв 2020, 14:22
Dalex, дело в том, что модернизировать ГРПШ все равно будут (ему больше 20 лет), поэтому смысла измерять шум от старого нет
Проект будет в любом случае, и в ПМООС придется рассчитывать уровень шумового воздействия(
А в целом проектная документация будет только на техническое перевооружение ГРПШ?
Если там больше никакой стройки не предусматривается, то у нас обычно достаточно экспертизы промышленной безопасности, а им по барабану этот ПМООС.
На мой взгляд подход неправильный - я бы перед КГА обосновывал перенос не шумом, а требованиями промышленной (срок эксплуатации ГРПШ истек и владелец должен либо экспертизу провести, либо новый смонтировать) и пожарной (по п.6.3.3 СП 62.13130.2010 нельзя ГРПШ ставить у стен жилых зданий безопасности если давление более 0,3 МПа).
ecologicals.ru

Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1765
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 4
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 432 раза

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение kentavrik »

Согласен, для расчета не катит. Я ведь к этому все и клоню

Аватара пользователя

Автор темы
AnnyCh
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 окт 2019, 13:22
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение AnnyCh »

Kre4et, уточнила у проектировщика - у нас среднее давление (до 0,3 МПа)

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Kre4et, будет реконструироваться также часть газопровода, заказчик пойдет в ГАУ ЦГЭ, им нужен ПМООС

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 4432
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 867 раз
Поблагодарили: 1638 раз

Re: Шум от ГРПШ

Сообщение Лёха »

kentavrik писал(а):
14 янв 2020, 10:18
Я ведь к этому все и клоню
Не клоните.
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


Ответить

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности