Сообщение Irina-Karelia » 17 мар 2009, 01:37

привет, меня интересуют расчеты по сэндвич панелям, кто-нибудь расчитывал? Еще вопрос: проектом к двум секциям жилого дома предусмотрено пристроенное здание. В этом здании на цокольном этаже будет кинотеатр. Верхние этажи офисы. Соответственно по бокам две секции с жилыми помещениями (квартирами). Конструкция стены пристроенного здания: теплоизоляционная плита - бетон-теплоизоляционная плита-бетон. ИШ =113 дБА. Нужно посчитать сколько будет на выходе, т.е. снаружи. Расчет нужен для СЭС чтобы они на основании расчета смогли уменьшить СЗЗ. По СанПиНу для кинотеатров, п. 17 СЗЗ=50 м, но она для отдель стоящего здания. Что скажите по этому поводу?



Стремящаяся
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 окт 2006, 21:35
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 11 раз

Re: Справочник проектировщика Защита от шума

Сообщение Стремящаяся » 12 мар 2013, 07:48

А у меня замечание от эксперта по торгово-развлекательному комплексу звучит таким образом: привести расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных ограждающих конструкций (перекрытий, перегородок). Скажите пожалуйста, это нормально??? Мы используем сертифицированные материалы, до жилья - метров 150.

Аватара пользователя

Dimitrey

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 464
Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
Награды: 4
Откуда: Ново-Талицы
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Справочник проектировщика Защита от шума

Сообщение Dimitrey » 12 мар 2013, 08:29

Оксана, это правильно. Только, как я понял, эксперт требует посчитать шум ВНУТРИ здания, на рабочих местах и т.д. В этом случае это замечание к архитекторам - они обосновывают выбор материалов, с учетом всех факторов, в том числе и шума. У них и программки свои для этого должны быть. Вы же, в своем разделе, описываете воздействие на ОКРУЖАЮЩУЮ среду. Замечание обосновано, но оно не к вам и не к вашему разделу.
Подробный и понятный видеокурс по УПРЗА "Эколог" 4.50
http://uprza.ru/kurs4/

Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1478
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 206 раз
Контактная информация:

Re: Справочник проектировщика Защита от шума

Сообщение EL_MATADOR » 12 мар 2013, 08:43

Дополню ответ Dimitrey с ссылкой на документ чтоб могли доказать всем! Пусть смотрят П.П. №87 пункт 13 подпункт (е)
Разработка ГОЧС,СМИС,ПБ,ООС, ТБЭ, ЭЭ.
http://www.ecoorenbyrg.ru

Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2089
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 953 раза
Контактная информация:

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Сообщение smold » 31 янв 2014, 11:35

Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!



Марина У
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 12:01
Благодарил (а): 3 раза

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Сообщение Марина У » 18 окт 2018, 14:56

Есть замечание экспертизы: звукоизоляцию кирпичной стены 520 мм подтвердить расчётом по СП 23-103-2003 или СП 275.1325800.2016 По указанным методикам звукоизоляция по октавным полосам не может превышать 65 дБ.

Если рассчитать поверхностную плотность кирпичной стены толщиной 520 мм: m=1600*0,520 =832 кг/м2, что не входит в диапазон по СП: от 100 до 800 кг/м2. Я брала по Юдину, из таблицы. Эксперта это не устроило. Может кто-нибудь знает по какой методике рассчитать звукоизоляция для данной стены? Стена у меня оштукатуренная с двух сторон.

Аватара пользователя

air25
Эколог
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 21 ноя 2009, 16:28
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций

Сообщение air25 » 18 окт 2018, 18:47

Марина У писал(а):
18 окт 2018, 14:56
что не входит в диапазон по СП
примите плотность кирпича 1400 кг/м3 и поверхностная плотность кирпичной стены выйдет 728 кг/м2 ;-)


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов ЗВ от удобрений
    Once » 19 фев 2018, 14:49 » в форуме Общее
    0 Ответы
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение Once
    19 фев 2018, 14:49
  • Расчет газа при опорожнении
    1 Ответы
    686 Просмотры
    Последнее сообщение ЮВ
    01 фев 2018, 08:34
  • Расчет кратности разбавления по Караушеву.
    loginza14919 » 06 фев 2018, 07:52 » в форуме Охрана водной среды
    0 Ответы
    468 Просмотры
    Последнее сообщение loginza14919
    06 фев 2018, 07:52
  • Расчет образования отходов полипропилена
    Айдана » 12 июл 2018, 09:46 » в форуме Расчет количества отходов
    14 Ответы
    1284 Просмотры
    Последнее сообщение yu.
    27 июл 2018, 19:56
  • Расчет вибрации для жилых помещений
    Marya » 16 мар 2018, 15:16 » в форуме Вибрация
    10 Ответы
    1268 Просмотры
    Последнее сообщение Yfir
    07 авг 2018, 21:15

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности