Страница 5 из 10

"Котельные" вер. 3.х

Добавлено: 16 мар 2009, 21:57
Андрей Бакиев
Возможно ли применение программы для расчета выбросов при сжигании мазута в топках печей не связанных с выработкой пара или нагревом воды(например,содовые,цементные,плавильные и др.)[:-?]

Re: Котельные

Добавлено: 07 окт 2010, 15:21
Katerina_S
В общем, если значение бенз(а)пирена по расчетам получается меньше чем 10 в минус 12 степени, пишется фраза об отрицательном ответе по бенз(а)пирену, и в общей таблице прописываются нули. Я верно поняла ваши ответы, Вадим?

Re: Котельные

Добавлено: 08 окт 2010, 07:38
Вадим Зыков
да

Re: Котельные

Добавлено: 22 окт 2010, 12:07
ecotwinsong
Солгасно п.3.4.2 "МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС" МОСКВА 1999 в формуле 56 (расчет бензапирена) присутствует коэффициент R - а в распечатке отчета программы при расчете по данной формуле не учитывается R - почему? [!help]

Re: Котельные

Добавлено: 22 окт 2010, 13:07
Вадим Зыков
По всей видимости, что то не задаете, так как в программе этот коэффициент участвует в расчете.
Спойлер
Форма расчета
Форма расчета
Спойлер
Отчет
Отчет

Re: Котельные

Добавлено: 22 окт 2010, 15:06
ecotwinsong
Вадим Зыков (Интеграл) писал(а):По всей видимости, что то не задаете, так как в программе этот коэффициент участвует в расчете.
Спойлер
1.JPG
Спойлер
2.JPG
в формуле 56 R - это коэффициент, учитывающий способ распыливания топлива? считаю для природного газа

Re: Котельные

Добавлено: 22 окт 2010, 16:09
Вадим Зыков
Если скачать методику отсюда, то о какой формуле идет речь. Скорее всего, мы используем разные документы.

Re: Котельные

Добавлено: 25 окт 2010, 10:57
ecotwinsong
Вадим Зыков (Интеграл) писал(а):Если скачать методику отсюда, то о какой формуле идет речь. Скорее всего, мы используем разные документы.
Все понятно, ф-ла 56... но в моей методике есть коэффициент R. Вопрос закрыт...

Программа Котельная 3х

Добавлено: 27 янв 2011, 08:27
Oss57
Программа не позволяет (вкладка-настройка) корректировать процентное соотношение диоксидов азота (окно не активно).расчет ведется по теоретическому методу

Re: Программа Котельная 3х

Добавлено: 27 янв 2011, 08:31
Вадим Зыков
Да вроде всё позволяет.
Спойлер
Котельные
Котельные

Re: Программа Котельная 3х

Добавлено: 27 янв 2011, 08:43
Oss57
..ооо у нас нижнего поля нет("каталог данных предприятия").....возможно дело в этом?