Страница 2 из 3

"Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 16 мар 2009, 22:03
Cvetok
Подходит ли эта программа для расчетов выбросов от дизельных электростанций? Мне очень нужно....[!unknowing]

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 07 сен 2011, 13:41
Mr. Baga
А что значит вот это программное сообщение?
Спойлер
Изображение

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 08 сен 2011, 07:28
Вадим Зыков
Просим написать по электронной почте и сообщить следующую информацию:
1. Последовательность действий, которая предшествовала этому сообщению.
2. Когда сообщение будет на экране. Не закрывайте его, а найдите по указанному пути файл, который указан в сообщение и прикрепите его к письму.

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 04 май 2012, 04:08
Olesenka88
правильно ли рассчитывать по методике "Дизель" выбросы от работы плавсредств (буксир, несамоходный земснаряд - это простой экскаватор на понтоне, водолазный катер)? они ведь стационарные...

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 28 мар 2013, 14:31
Ecolog-Julia
Уважаемые разработчики, при формировании файла отчета в заголовке "Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]:" исправьте пожалуйста на "эксплуатационный". Спасибо.

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 28 мар 2013, 21:30
Wespe
Ecolog-Julia писал(а):Уважаемые разработчики, при формировании файла отчета в заголовке "Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]:" исправьте пожалуйста на "эксплуатационный". Спасибо.
И действительно. Не поверил и проверил:
Вопрос № 231002
Всегда считала, что использую верную форму производного от слова "эксплуатация" - "эксплуатационный", в значении "эксплуатационные услуги". Однако в последнее время стала сталкиваться с формой "экспЛУТАЦионный", в том числе в налоговых документах и в справочниках "Консультант". Ни в одном словаре слова "экспЛУТАЦионный" я не нашла. Верна ли эта форма? Куда могла подеваться буква "а"?
Сторожева Лидия Владимировна
Ответ справочной службы русского языка
Верно только: _эксплуатационный_. Второй вариант ошибочен.

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 08 июн 2013, 01:41
Elena
при расчете в программе интеграла "дизель" отчет выдает формулу: максимально разовый выброс Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Хi, где Хi - коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки. При этом в Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок я этого коэффициента не увидела,там приведена формула Mi=(1/3600)*ei*Pэ. результаты естественно получаются разные по методике и по программе.кто-нибудь подскажет что это за коэффициент,откуда он взялся и нужно ли его применять?

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 08 июн 2013, 08:43
Ecolog-Julia
В соответствии с п. 8 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок "Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии, значения выбросов по табл.1, 2, 3, 4 могут быть соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NO2 и NO в 2.5 раза; СН, С, СН2О и БП в 3.5 раза." - это и есть Хi - коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки.

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 08 июн 2013, 21:33
Elena
спасибо большое.и подскажите еще тогда,в каких случаях и необходимо ли это вообще (для чего) считать объемный расход отработавших газов согласно приложения к методике?

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 13 июн 2013, 09:25
smold
Elena писал(а):спасибо большое.и подскажите еще тогда,в каких случаях и необходимо ли это вообще (для чего) считать объемный расход отработавших газов согласно приложения к методике?
Для рассеивания выбросов от стационарного источника нужен объемный расход газов, если ДЭС как неорганизованный источник, то Vгвс не нужен.

Re: "Дизель" и дизельные электростанций

Добавлено: 02 фев 2016, 10:20
hawkress
Подскажите, плз, какой релиз сейчас действует?
Не могу найти в Магазине, вижу только актуальную версию.