Проект ПДС, НДС

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Аватара пользователя

Юлия888
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 май 2019, 14:21
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 12 раз

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение Юлия888 »

DDim, спасибо за ответы, у нас 2 коллектора приемных по 0,6 м каждый. сбросной 0,8 м. 1 приемная камера, 3 шт первичных отстойника, по объемам скажут позже
Последний раз редактировалось Юлия888 03 июн 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.

Теги:
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение DDim »

Юлия888 писал(а): 03 июн 2019, 11:01 у нас 2 коллектора приемных по 0,6 м каждый
а вы вот попробуйте посчитайте способны ли два коллектора по 0,6 подвести к вам с таким расходом 10843,69 м3/час сток, мне кажется у вас где то ошибка в принятой площади и коэффициентах стока, либо ваша сеть при пиковых нагрузках должна работать в каком то диком напорном режиме...
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Юлия888
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 май 2019, 14:21
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 12 раз

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение Юлия888 »

DDim, дело в том, что когда получали решение на пользование водным объектом дали очень большую площадь, сейчас выяснилось, что асфальтированная площадь в разы меньше, но если я сейчас поменяю площадь , то изменится и годовой объем который указан в Решении. А если делать как в Решении, то суточный максимум больше мощности очистных!!!!!!
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение DDim »

Юлия888, ясно-понятно...
ну тогда вам только через резервуар обосновывать производительность - ну подгонять, раз дали очень большую площадь...
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Юлия888
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 май 2019, 14:21
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 12 раз

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение Юлия888 »

DDim, а как это можно сделать, более менее подогнать?

Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение DDim »

Юлия888, ну вот у вас есть производительность очистных. В соответствии с п. 7.8.5 СП 32.13330.2012 определяете период переработки расчетного стока от дождя. И от обратного считаете, какой объем резервуара вам нужен... Ну и вот как то играетесь с этим двумя параметрами - время сработки и объем резервуара...
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Юлия888
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 май 2019, 14:21
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 12 раз

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение Юлия888 »

DDim, фактический объем каждого резервуара 1183 м3 , общая мощность 3549 м3.

Отправлено спустя 46 минут 39 секунд:
DDim, ну вот производительность очистных 25000 м3/сут. допустим время переработки 72 часа, расчетный максимум 260248,74 м3/сутки, получается из 260248,74 - 25000 = 235248 м3 это должно разместится в резервуарах ?
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение DDim »

Юлия888, если честно, я бы сделал нормальный расчет стока для НДС и дальше уже или корректировал решение, хотя не вижу проблемы зачем - ну разрешили вам сбрасывать больше в решении, а вы сбрасываете меньше... просто у вас в 10 раз не хватает суточной производительности...
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Юлия888
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 май 2019, 14:21
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 12 раз

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение Юлия888 »

DDim, спасибо, так и сделала! скажите максимальная (пиковая ) мощность очистных только часовая может быть или суточная тоже?
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Проект ПДС, НДС

Сообщение DDim »

Юлия888, насколько я помню, производительность очистных в соответствии с Методикой ВОДГЕО определяется в л/с, там прям раздел есть, и вроде определяется для талого и дождевого стока отдельно и выбирается максимальный.
Если же говорить о расходах сточных вод в коллекторах, то тоже сечение коллектора выбирается исходя из максимальных расходов в л/с.
В все эти м3/час, м3/сут, м3/год - это для НДС, наверное, надо, а не для проектирования очистных.
Из на голову ушибленных

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности