СЗЗ и ЗСО
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
СЗЗ и ЗСО
Уважаемые коллеги!
Вопрос следующий:
размещаем предприятие по производству товаров хозяйственно-бытового назначения, СЗЗ – 100 метров. Получается, что питьевая скважина с ее зоной (50 м) оказывается целиком в границах СЗЗ.
Это возможно?
Вопрос следующий:
размещаем предприятие по производству товаров хозяйственно-бытового назначения, СЗЗ – 100 метров. Получается, что питьевая скважина с ее зоной (50 м) оказывается целиком в границах СЗЗ.
Это возможно?
-
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 29 фев 2008, 16:21
- Откуда: Московская область
- Благодарил (а): 9 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
И все таки вопрос остается открытым: можно ли размещать скважину питьевого назначения в границах СЗЗ предприятия?
-
- Эколог
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 10 май 2010, 13:02
- Награды: 1
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 60 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ и ЗСО
Cогласно СанПиН 1200-03 скважину питьевого назначения не допускается размещать в СЗЗ если это приведет к ухудшению качества воды, обоснуйте что ухудшения нет и не будет, приложите протоколы качества воды и будет вам счастье.
-
- Эколог
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 20 июн 2012, 08:28
- Откуда: Татарстан, Казань
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
Добрый день!
На территории ДНС имеется арт.скважина на хоз-питьевую воду, имеется лицензия на добычу пресных питьевых вод, проект ЗСО.
В будущем в 3-м поясе ЗСО данного водозабора планируется строительство. Заказчик хочет использовать арт.скважину для технических нужд, а питьевую воду привозить.
Можно ли использовать питьевой водозабор для технических нужд без прохождения процедур согласования строительства в 3-м поясе в ФБУЗ и Роспотребнадзоре? Или нужно лицензию переоформлять или еще какие варианты?
На территории ДНС имеется арт.скважина на хоз-питьевую воду, имеется лицензия на добычу пресных питьевых вод, проект ЗСО.
В будущем в 3-м поясе ЗСО данного водозабора планируется строительство. Заказчик хочет использовать арт.скважину для технических нужд, а питьевую воду привозить.
Можно ли использовать питьевой водозабор для технических нужд без прохождения процедур согласования строительства в 3-м поясе в ФБУЗ и Роспотребнадзоре? Или нужно лицензию переоформлять или еще какие варианты?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5736
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2318 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
OlgaEcolog, если воды на балансе как хоз-питьевые, то как бы вы не переводили в техническое водоснабжение,то вам все равно придётся соблюдать санитарные нормы как для источника питьевого водоснабжения.
Если воды забалансовые (что вряд ли) то перевод в техводоснабжение оправдан.
Если воды забалансовые (что вряд ли) то перевод в техводоснабжение оправдан.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Модератор
- Сообщения: 2628
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 200 раз
- Поблагодарили: 1151 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ и ЗСО
OlgaEcolog, это будет не целевое использование недр, не предусмотренное лицензией.Требуется её переоформление. Факты совместного использования подземных вод на питьевые и технические цели многочисленны, но если ваш водозаборный участок уже имеет утвержденные запасы подземных вод питьевого качества, то вряд ли уполномоченные органы разрешат использовать его только на технические цели. Практически уверен - откажут.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 19:29
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 21 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
здравствуйте, разрабатывается ли проект ЗСО при проектировании сетей водоснабжения и водоотведения? Забор воды не проектируется
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1046
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 536 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
ekaterina andreeva7, сети водоотведения однозначно нет. А сети водопроводные - да. Постановление санитаров от 14 марта 2002 года N 10
О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"
О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 мар 2019, 09:37
- Откуда: Минск
- Благодарил (а): 5 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
Помогите разобраться! У нас очистные сооружения на 200м3/сут с нормативной СЗЗ =150 метров, разработан раздел ООС. Нужно ли разрабатывать проект СЗЗ с выдержанной СЗЗ и согласовывать с центром гигиены и эпидемиологии???
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 19:29
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 21 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
Пожар, подскажите пожалуйста как обосновать сокращение санитарно-защитной полосы водовода ?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1046
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 536 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: СЗЗ и ЗСО
ekaterina andreeva7, В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. п.2.4.4. Обоснуйте стесненностью застройки. Иначе зачем сокращать? У нас еще были разработаны СТУ из-за наличия других трубопроводов поблизости. СТУ согласовали и ЗСО соответственно тоже при прохождении ГГЭ