Объем отстойников (испарителей)
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 03 дек 2006, 11:35
- Откуда: Новосибирск
- Поблагодарили: 2 раза
Объем отстойников (испарителей)
Помогите плиззз[!help]... Может у кого такие есть проекты стакими расчетами, поделитесь..
У меня расчет загрязнения поверхностного стока при проектировании мостового перхода. Есть один пример, но там многое непонятно. Есть рекомендации по учету требований по ООС при проетировании а/д и мотовых переходов, но там нет определния сооружения необходимого для очистки (отстойники), т.е. опеределения его необходимого объема. А в том же примере сделано непоятно как...Нужно определить необходимый объем отстойников (почему-то в имеющемся у меня примере объем отстойников на много! больше количества сточных вод!) Не могу найти как это считают + периодичность очистки.
У меня расчет загрязнения поверхностного стока при проектировании мостового перхода. Есть один пример, но там многое непонятно. Есть рекомендации по учету требований по ООС при проетировании а/д и мотовых переходов, но там нет определния сооружения необходимого для очистки (отстойники), т.е. опеределения его необходимого объема. А в том же примере сделано непоятно как...Нужно определить необходимый объем отстойников (почему-то в имеющемся у меня примере объем отстойников на много! больше количества сточных вод!) Не могу найти как это считают + периодичность очистки.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 03 дек 2006, 11:35
- Откуда: Новосибирск
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Объем отстойников (испарителей)
У кого-нить есть электронная версия?swu:
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 03 дек 2006, 11:35
- Откуда: Новосибирск
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Объем отстойников (испарителей)
Хороший, конечно, документ...еще пригодится.
Но так и не нашла как определить необходимый объем испарителей, насколько он должен быть больше объема сточных вод. Полагаю, что для испарителя это как-то должно быть связано с временем года и соответсвенно со скоростью испарения, а также с количеством накопляемого со временем осадка ...а может объем еще как-то определяется конструкцией...В общем одни вопросы и нет ответов[!bh]
Но так и не нашла как определить необходимый объем испарителей, насколько он должен быть больше объема сточных вод. Полагаю, что для испарителя это как-то должно быть связано с временем года и соответсвенно со скоростью испарения, а также с количеством накопляемого со временем осадка ...а может объем еще как-то определяется конструкцией...В общем одни вопросы и нет ответов[!bh]
Re: Объем отстойников (испарителей)
Вы собираетесь очищать воду в прудах испарителях?
Можно поподробнее об этом методе очистки. Спасибо.
Можно поподробнее об этом методе очистки. Спасибо.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 03 дек 2006, 11:35
- Откуда: Новосибирск
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Объем отстойников (испарителей)
Мы хотим собирать стоки в испарительные емкости (бетонированные), из которых вода испаряется и которые должные периодически очищаться от осаждаемой грязи... просто механически выгребаться.
Тока не можем найти по какому принципу определяется необходимый объем этих испарителей, соответственно, чтобы они не переполнялись и стоки не выливались
Тока не можем найти по какому принципу определяется необходимый объем этих испарителей, соответственно, чтобы они не переполнялись и стоки не выливались
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 03 дек 2006, 11:35
- Откуда: Новосибирск
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Объем отстойников (испарителей)
может есть что-нибудь про параметры прудов-испарителей...какого диаметра они должны быть и от чего зависит...
Re: Объем отстойников (испарителей)
понятно., но это применимо только для районов, где испарение превышает уровень осадков. Думаю, вам придется весь сток с моста загонять в пруды с учетом этого и строить, т.е. (Объем стока + осадки на поверхность пруда - испарение с зеркала пруда) х коэфф. запаса(1,2-1,3) Вот, готовая методика блин [:-))]
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 14 июл 2006, 00:50
- Откуда: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Объем отстойников (испарителей)
Во многих регионах, к-т испарения равен кол-ву выпадающих осадков, и получается бесполезное сооружение.