Производственные стоки котельной

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Ответить

Автор темы
Tatyanka
Эколог
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 23 окт 2006, 13:12
Благодарил (а): 2 раза

Производственные стоки котельной

Сообщение Tatyanka »

Уважаемые, коллеги! Подскажите, пожалуйста, что делать с производственными стоками котельной (стоками, образующимися в результате регенерации установки химводоподготовки), загрязненными солями кальция и магния.

witch
Интеграл-Клуб
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 00:50
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 1 раз

Re: производственные стоки котельной

Сообщение witch »

1. В канализацию, если содержание солей в сточных водах при разбавлении не будет более ПДК.

Автор темы
Tatyanka
Эколог
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 23 окт 2006, 13:12
Благодарил (а): 2 раза

Re: производственные стоки котельной

Сообщение Tatyanka »

концентрация ЗВ (хлоридов кальция и хлоридов магния) около 6000 мг/л. Разбавлять чистой водой? по-моему, это нерационально

MIST
Эколог
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 06 окт 2005, 12:03
Поблагодарили: 4 раза

Re: производственные стоки котельной

Сообщение MIST »

Разбавлять сточными водами

Olga N
Эколог
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 08 фев 2006, 06:57
Поблагодарили: 1 раз

Кач. состав поверх. стока с террит. газ. котельной

Сообщение Olga N »

Возникли некоторые разногласия с экологической экспертизой по поводу качественного состава поверхностного стока с территории газовой котельной, работающей в автоматическом режиме, и имеющей в качестве аварийного топлива мазут. Буду очень благодарна, если поделитесь опытом, какие концентрации ЗВ в поверхностном стоке берутся для таких объектов.


Olga N
Эколог
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 08 фев 2006, 06:57
Поблагодарили: 1 раз

Re: Кач. состав поверх. стока с террит. газ. котел

Сообщение Olga N »

Это просто скопировалось так, это показатель плотноности отбросов, обозначается латинской буквой "роу", пишется почти как буква "р" русская, но здесь копируется как &#961.

ALINNA
Эколог
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 15:21
Откуда: Екатеринбург

Re: Кач. состав поверх. стока с террит. газ. котел

Сообщение ALINNA »

концентрации в пов. стоке для пром. объектов принимаем согласно «Методических указаний по расчёту платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты» (Госкомэкология, М.,1998).

ALINNA
Эколог
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 15:21
Откуда: Екатеринбург

Re: Кач. состав поверх. стока с террит. газ. котел

Сообщение ALINNA »

еще есть в каком то документе качественный состав пов. сточных вод с площадок различных предприятий (поищу)

Лариса1
Интеграл-Клуб
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 апр 2010, 10:51
Откуда: Златоуст
Благодарил (а): 13 раз

Поверхностный сток с территории угольной котельной

Сообщение Лариса1 »

Кто знает где взять концентрации ЗВ поверхностного стока с угольных котельных?
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 999 раз
Контактная информация:

Re: поверхностный сток с территории угольной котельной

Сообщение smold »

Лариса1 писал(а):Кто знает где взять концентрации ЗВ поверхностного стока с угольных котельных?
Электростанции работающие на угле: ВВ 6000мг/л; Н/п 50-60 мг/л.
Источник:Н.Д. Сорокин "Плата за негативное воздействие на ОС!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

Ответить

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности