ЗСО резервуара питьевой воды
На территории предприятия проектируется резурвуар питьевой воды, воду в который привозит цистерна. Вопрос: какие мероприятия на территории первого пояса ЗСО (30 м) предусмотрены требованиями СанПиНе 2.1.4.1110-02 и какой пункт этого документа ПРЯМО об этом указывает?
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
- Модератор
- Сообщения: 2629
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 201 раз
- Поблагодарили: 1151 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
ro_, вы изложили вариант своего самостоятельно изолированного резервуара, куда автоцистерной привозят воду, а сейчас начали "прыгать как заяц". Уж определитесь, что у вас есть, а потом излагайте вопрос. А то экспертиза уже есть, а резервуар может быть и таким и сяким... Выскажите все, что изложено своему эксперту и пошлите его куда надо... Если будут собственно источник водоснабжения и система трубопроводов с сооружениями от него, тогда описывайте их взаимосвязь и задавайте свой вопрос.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
- Эколог
- Сообщения: 4021
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1327 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
если бы трубопровод для пополнения шел от источника водоснабжения, коим может быть только водный объект - то да, но у вас же цистерна )
Из на голову ушибленных
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2669
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 497 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
ГИП по объекту сказал, что по замечаниям других разделов проектные решения, вероятно, могут измениться, т.е., возможно, будут трубопроводы, вместо цистерны...
Давайте тогда разберём это дело по ктосточкам и для полной ясности переформулируем мой изначальный вопрос: на территории предприятия проектируется резурвуар питьевой воды. Вопрос: какие мероприятия на территории первого пояса ЗСО (30 м) предусмотрены требованиями СанПиНе 2.1.4.1110-02 и какой пункт этого документа ПРЯМО об этом указывает?
И сформулируем второй вопрос: что есть что зрения СанПиН 2.1.4.1110-02 запасная ёмкость и необходимо ли обеспечивать соблюдение определенных мероприятий в пределах первого пояса ЗСО, т.е. в радиусе 30 м или нет, почему, во исполнение чего?
Давайте тогда разберём это дело по ктосточкам и для полной ясности переформулируем мой изначальный вопрос: на территории предприятия проектируется резурвуар питьевой воды. Вопрос: какие мероприятия на территории первого пояса ЗСО (30 м) предусмотрены требованиями СанПиНе 2.1.4.1110-02 и какой пункт этого документа ПРЯМО об этом указывает?
И сформулируем второй вопрос: что есть что зрения СанПиН 2.1.4.1110-02 запасная ёмкость и необходимо ли обеспечивать соблюдение определенных мероприятий в пределах первого пояса ЗСО, т.е. в радиусе 30 м или нет, почему, во исполнение чего?
-
- Модератор
- Сообщения: 2629
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 201 раз
- Поблагодарили: 1151 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
читайте все что выше уже сказано в известном ГОСТе.
Далее,
Он является источником водоснабжения, от которого есть система трубопроводов с сооружениями?
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2669
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 497 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
К вопросу о том, является ли резеруар питьевой воды водопроводным сооружением нашел следующее.
Как следует из п.15.4. СП 31.13330.2012. "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" резервуары относятся к водопроводным сооружениям.
Текст п.15.4 дословно: "Водопроводные сооружения должны ограждаться. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ограждение высотой 2,5 м...".
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Как следует из п.15.4. СП 31.13330.2012. "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" резервуары относятся к водопроводным сооружениям.
Текст п.15.4 дословно: "Водопроводные сооружения должны ограждаться. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ограждение высотой 2,5 м...".
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Он является резервным источником водоснабжения, от которого есть система трубопроводов для его наполнения и опорожнения.
-
- Эколог
- Сообщения: 4021
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1327 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
ro_, давайте для начала определимся, есть ли у вас источник водоснабжения:
и потом уже говорить о необходимости установления ЗСО.СП 31.13330.2012 писал(а):А.3 источник водоснабжения: Природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени.
Из на голову ушибленных
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2669
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 497 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
источником водоснабжения резервуаров питьевой воды для хранения запаса хозяйственно-питьевой воды служит наружная сеть водоснабжения предприятия.
-
- Модератор
- Сообщения: 2629
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 201 раз
- Поблагодарили: 1151 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
Вода в этот "источник" (в вашей редакции) откуда поступает - из автоцистерны либо из поверхностного или подземного водного объекта?
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
- Эколог
- Сообщения: 4021
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1327 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
это корректнее называть источником пополнения резервуара(на мой взгляд), так как по определению из СП 31.13330.2012 сети не могут быть "источником водоснабжения".
Из на голову ушибленных
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2669
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 497 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
Есть город. У города есть сети водоснабжения. От этой городской сети водоснабжения питается предприятие. На предприятии планируется установка резервуара питьевой воды, куда будут подведены соответствующие трубопроводы...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение