ЗСО резервуара питьевой воды

На территории предприятия проектируется резурвуар питьевой воды, воду в который привозит цистерна. Вопрос: какие мероприятия на территории первого пояса ЗСО (30 м) предусмотрены требованиями СанПиНе 2.1.4.1110-02 и какой пункт этого документа ПРЯМО об этом указывает?

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny

Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение DDim »

ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 13:17 А известный СанПиН предусмотрен именно для водопроводной сети
Я этого там не усматриваю(к сожалению), там указано, я выше цитировал:
СанПиН 2.1.4.1110-02 определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Не вижу тут указания на водопроводную сеть.
или исходя из определения водопровода:
Водопровод(ГОСТ 25151-82) - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.
следует что это именно внешняя сеть, то есть предприятие - потребитель, а у него уже не водопровод (а что тогда?) Тогда я с вами согласен.
Из на голову ушибленных

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2617
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ГЭТИ »

DDim, раздел 2.4 и пункт 2.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
Конечно, можете цепляться за нестыковку: водопроводная сеть и водопроводные сооружения, но здесь (на мой взгляд) надо учитывать позицию 45 ГОСТ 25151-82. Водопроводная сеть - это система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления.
DDim писал(а): 21 ноя 2018, 13:44 а у него уже не водопровод (а что тогда?)
- внутренний водопровод зданий и сооружений (позиция 49 ГОСТ 25151-82)
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение DDim »

ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 14:40 водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора
И? раздел ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ ГОСТа 25151-82 ничего не говорит про внешние и внутренние.
Вот там есть:Водопроводная сеть -система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления
Вот если место потребления - это так сказать граница раздела сетей водокнал/предприятие, то вопросов нет. Тогда да - в СанПин речь только про сеть водоканала. А если это конечное сантех оборудование?
Просто из практики коллеги реально Санитары требуют на любую такую "бочку" этот первый пояс ЗСО...
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение Лёха »

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
"граница эксплуатационной ответственности" - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод;
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение DDim »

Лёха, да! но что такое место потребления в ГОСТ 25151-82? )
Кроме того, СанПин то ничего нам не говорит про централизованные системы вообще вроде бы - не делит он там ничего - написано водопровод питьевого назначения и всё ) Не выстраивается у меня цепочка в голове ( туплю видимо
Из на голову ушибленных


ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2617
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ГЭТИ »

DDim писал(а): 21 ноя 2018, 14:55 ничего не говорит про внешние и внутренние
Тот самый ГОСТ гласит, что есть термин "Водопроводный ввод" (позиция 49). И это трубопровод, соединяющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения. Далее можно домыслить, что раз по ГОСТу есть внутренний водопровод, то видимо есть и внешний.
Что касается места потребления - это то, что после водопроводного ввода.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение DDim »

ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 15:45 Далее можно домыслить, что раз по ГОСТу есть внутренний водопровод, то видимо есть и внешний.
ну и мы возвращаемся к тому, что в СанПин нет указания о каком водопроводе идет речь - внутреннем или внешнем. Круг замкнулся :(
Из на голову ушибленных

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2617
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ГЭТИ »

DDim, если есть желание так думать ( о замкнутом круге), то никто не может вам запретить. Но у меня замыкания нет. Для меня - все ограничения по ЗСО - только для водопроводной сети, заканчивающейся на водопроводных вводах, то есть до внутренних водопроводов.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение DDim »

ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 16:07 все ограничения по ЗСО - до водопроводных вводов, то есть до внутренних водопроводов.
на основании чего?
Ещё раз:
СанПин определяют санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводов питьевого назначения.
так?
Где здесь про то что для внутренних не определяют? вы же сами говорите, что можно додумать, что есть внешние, а есть внутренние водопроводы.
Я не вижу никаких исключений для внутренних водопроводов в СанПин.
Из на голову ушибленных

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2617
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ГЭТИ »

ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 14:40 DDim, раздел 2.4 и пункт 2.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
При этом из водопроводных сооружений тот же СанПиН учитывает запасные и регулирующие емкости, фильтры и контактные осветлители, водонапорные башни и остальные помещения (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.).
Вот от них и должно быть ЗСО. Все на этом больше от меня ничего не дождетесь...
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Забор воды из.оз.Байкал
    MarKli » » в форуме Общее
    0 Ответы
    506 Просмотры
    Последнее сообщение MarKli
  • Расчет воды, загрязненной метанолом
    Айдана » » в форуме Расчет количества отходов
    2 Ответы
    1735 Просмотры
    Последнее сообщение Айдана
  • Поверхностные сточные воды - проблемы с водоотведением
    Cordozar » » в форуме Охрана водной среды
    4 Ответы
    969 Просмотры
    Последнее сообщение Raccoon

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности