ЗСО резервуара питьевой воды
На территории предприятия проектируется резурвуар питьевой воды, воду в который привозит цистерна. Вопрос: какие мероприятия на территории первого пояса ЗСО (30 м) предусмотрены требованиями СанПиНе 2.1.4.1110-02 и какой пункт этого документа ПРЯМО об этом указывает?
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2648
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 493 раза
- Поблагодарили: 191 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
Допустим сеть водопровода предприятия (продолжение городской сети водопровода) не источник водоснабжения. Каким образом это влияет на размер ЗСО и комплекс мероприятий по её обеспечению для проектируемого резервуара питьевой воды, если никаких иных источников водоснабжения вообще даже близко не распорложено?
-
- Эколог
- Сообщения: 2323
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 221 раз
- Поблагодарили: 483 раза
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
Уже на основании этого для резервуара не устанавливается зсо. Вы внимательно прочитайте СанПиН для каких источников устанавливаются ЗСО.
-
- Модератор
- Сообщения: 2618
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 200 раз
- Поблагодарили: 1143 раза
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
ro_, у вас фактически будет водопроводный ввод, то есть через трубопровод, соединяющий городскую водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения (позиция 49 того самого ГОСТа). Для таких систем ЗСО не устанавливают.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
- Эколог
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 10:16
- Награды: 2
- Откуда: Далеко
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 144 раза
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
ro_, моё мнение, в первую очередь, назначение резервуара - запас воды для "хоз.-питьевых нужд". Второй момент - резервуар как минимум должен быть подключен к внутренним сетям водоснабжения для забора или опорожнения. Следовательно, рассматриваемый резервуар запаса воды является водопроводным сооружением. Каким образом этот резервуар заполняется - от централизованных сетей, автоцистернами или от подземного источника - не имеет значения.
Если изменить целевое назначение резервуара на запас воды для технического водоснабжения - все выше перечисленное просто отпадает.
Если изменить целевое назначение резервуара на запас воды для технического водоснабжения - все выше перечисленное просто отпадает.
-
- Эколог
- Сообщения: 3993
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 984 раза
- Поблагодарили: 1315 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
СанПиН 2.1.4.1110-02 определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Источника у вас получается нет, остаются водопроводы.
Водопровод(ГОСТ 25151-82) - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.
Резервуар для воды(ГОСТ 25151-82) - закрытое сооружение для хранения воды
Далее смотрим про резервуары в СанПин, там именно резервуары упоминаются один раз, и только те, что расположены в первом поясе ЗСО(п.3.2.1.4).
Но есть некие емкости (п. 2.4.2): запасные и регулирующие.
Регулирующий резервуар для воды(ГОСТ 25151-82) - резервуар для воды, служащий для регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения
Про запасной в ГОСТ 25151-82 нет, но есть про аварийный запас воды в резервуаре(ГОСТ 25151-82) - запас воды в резервуаре, предусматриваемый при подаче по одному водоводу на время ликвидации на нем аварии. Может под запасным имелся ввиду он ))
Но есть ещё СП 30.13330.2012 где есть п.7.4 Запасные и регулирующие емкости, которые получается относятся к внутренним сетям, и как от них устанавливать ЗСО если они внутренние я не понимаю. Но вот именно они соответствуют терминологии СанПин.
Так что можно попробовать указать, что у вас резервуар регулирующий/аварийный по ГОСТ 25151-82. Под определение запасных и регулирующих емкостей он не попадает, так как это относится к внутренним сетям (СП 30.13330.2012), а у вас внешние )
Но это не точно ))) нужно у санитарных врачей уточнять ))
Источника у вас получается нет, остаются водопроводы.
Водопровод(ГОСТ 25151-82) - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.
Резервуар для воды(ГОСТ 25151-82) - закрытое сооружение для хранения воды
Далее смотрим про резервуары в СанПин, там именно резервуары упоминаются один раз, и только те, что расположены в первом поясе ЗСО(п.3.2.1.4).
Но есть некие емкости (п. 2.4.2): запасные и регулирующие.
Регулирующий резервуар для воды(ГОСТ 25151-82) - резервуар для воды, служащий для регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения
Про запасной в ГОСТ 25151-82 нет, но есть про аварийный запас воды в резервуаре(ГОСТ 25151-82) - запас воды в резервуаре, предусматриваемый при подаче по одному водоводу на время ликвидации на нем аварии. Может под запасным имелся ввиду он ))
Но есть ещё СП 30.13330.2012 где есть п.7.4 Запасные и регулирующие емкости, которые получается относятся к внутренним сетям, и как от них устанавливать ЗСО если они внутренние я не понимаю. Но вот именно они соответствуют терминологии СанПин.
Так что можно попробовать указать, что у вас резервуар регулирующий/аварийный по ГОСТ 25151-82. Под определение запасных и регулирующих емкостей он не попадает, так как это относится к внутренним сетям (СП 30.13330.2012), а у вас внешние )
Но это не точно ))) нужно у санитарных врачей уточнять ))
Из на голову ушибленных
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2648
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 493 раза
- Поблагодарили: 191 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
Поясните, коллеги, пожалуйста, вопрос: что есть водопроводное сооружение резервуар, о котором идет речь в п.15.4 СП 31.13330.2012, и для которого в том числе должны предусматриваться зоны санитарной охраны, о чем указано в п.4.7 СП 31.13330.2012?
-
- Эколог
- Сообщения: 3993
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 984 раза
- Поблагодарили: 1315 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
Закрытое сооружение для хранения воды
там указано, что ЗСО надо принимать в соответствии с СанПин. В соответствии с СанПин для резервуаров ЗСО не устанавливается.Она устанавливается для запасных и регулирюущих емкостей, которые в соответствии с СП 30.13330.2012(п. 7.4) относятся к внутренним сетям.
Отправлено спустя 48 минут 8 секунд:
а причем тут источники? В данном случае речь идёт о водопроводе питьевого назначения(п. 1.2 СанПин), а не о источнике.
Далее имеем, что резервуар это точно элемент водопровода питьевого назначения.
А дальше вот не понятно - является ли он в данном случае запасной или регулирующей емкостью или нет.
на основании чего? я не вижу в СанПин оговорок про внутренние и внешние водопроводные сети. Там просто ЗСО для водопроводов.
Из на голову ушибленных
-
- Модератор
- Сообщения: 2618
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 200 раз
- Поблагодарили: 1143 раза
- Контактная информация:
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
DDim, может не чётко выразился, но хочу разделить понятия водопроводная сеть и внутренний водопровод зданий либо сооружений. Термин первого смотри поз. 45 ГОСТ 25151. А известный СанПиН предусмотрен именно для водопроводной сети, в то же время тот же СанПиН не предусматривает ЗСО в отношении внутренних водопроводов зданий и сооружений, посколько первый от второго разделён водопроводным вводом (поз. 49).
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
- Эколог
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 13 июл 2005, 13:09
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Re: ЗСО резервуара питьевой воды
ГЭТИ, поясните тогда, пожалуйста, понятие "помещение" указанное в СанПиН:
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
Помещение - это же не здание или самостоятельное сооружение.
И можно ли отнести емкость для хранения воды к отстойнику питьевой воды? И что за понятие отстойника тут может иметься в виду?
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
Помещение - это же не здание или самостоятельное сооружение.
И можно ли отнести емкость для хранения воды к отстойнику питьевой воды? И что за понятие отстойника тут может иметься в виду?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение