Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Аватара пользователя

Автор темы
Keya
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 21:26

Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение Keya »

Скважины находятся на территории завода.В каких случаях возможно совмещение 1 и 2 пояса ЗСО?У кого был подобный опыт?

nightroad

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 21 май 2010, 10:16
Награды: 2
Откуда: Далеко
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 144 раза

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение nightroad »

Все зависит от гидрогеологических условий участка, дебета скважин. Надо смотреть материалы, считать и смотреть, что получится.

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2632
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1152 раза
Контактная информация:

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение ГЭТИ »

Keya, если время просачивания потенциально загрязненных вод через покровные отложения зоны аэрации превысит норматив времени выживаемости болезнетворных бактерий для вашей климатической зоны, то при обеспечении ограниченного доступа посторонних лиц на территорию насосной станции 1 подъема возможно, и даже рекомендуется, совмещать границу первого и второго поясов ЗСО.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

ekologinya

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 10:24
Награды: 2
Откуда: г. Красноярск
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 93 раза

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение ekologinya »

Добрый день Keya, вы написали, что скважина расположена на территории завода. Завод действующий? Проект СЗЗ есть?
Если да, тогда проект ЗСО для скважины (питьевого и хоз-бытового назначения) на территории действующего завода надзорные органы не согласуют. Это запрещено.
А если вода из скважины берется только на технические нужды завода, то размещение скважины допускает и проект ЗСО разрабатывать не нужно.

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1781 раз

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение seergy »

Я так понимаю, что случай, если ЗСО 1-3 поясов установлены?
Совмещать не допускается по СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.
По поводу существования ЗСО подземных источников водоснабжения на территории завода, то п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 допускает расположение водозабора подземных вод питьевого качества на территории промышленного предприятия при надлежащем обосновании.
Для первого пояса ЗСО установлены мин. границы: на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м. - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Границы второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное и химическое загрязнения, поступающие в водоносный пласт за пределами 2 и 3 пояса, не достигает водозабора (п. 2.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора (п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Полагаю, что если у вас установлены 1-3 пояса ЗСО на территории завода, то при условии гидрогеологического обоснования и соблюдении требований п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 возможно сократить границу 1-го пояса ЗСО, а соответственно и границу 2-го зоны ЗСО, но это будет не совмещение, а сокращение. Встречал проекты ЗСО и СЭЗ РПН, где устанавливалась граница 1-го пояса ЗСО в размере 10-15 м. по ограждению водозабора и сокращался размер 2-3 го пояса гидродинамическими расчетами.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"


VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 320 раз

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение VadimV »

Я так понимаю, ТС под словом "совмещение" подразумевал случай, когда рассчитанная граница 2 пояса оказывается внутри границы 1 пояса. Пока занимались ЗСОшками, такие случаи бывали. Согласование проходит без проблем если расчеты правдоподобные).

ekologinya

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 10:24
Награды: 2
Откуда: г. Красноярск
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 93 раза

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение ekologinya »

Добрый всем день!

seergy , в нашем случае, эксперт сослался ни на п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, а на п.п. 5.2. и 5.3 .СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

п. 5.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать :
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции

п. 5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения.

Также было выдана рекомендация, что в последствии проект СЗЗ для предприятия не будет согласован, пока скважину питьевого водоснабжения не только не ликвидируют (законсервируют), но не пробурят новую в положенном месте, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 ( учитывая оценочные работы, получение лицензии, бурение скважины и согласование проекта ЗСО).

Отправлено спустя 29 минут 28 секунд:
И это с учетом факта, что водозабор осуществлялся с защищенного водоносного горизонта (1-й пояс 30 м).

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1781 раз

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение seergy »

Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды - это не подземные источники водоснабжения, а скорее водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
На водопроводную сеть питьевого качества также устанавливаются охранные зоны по СанПиН 2.1.4.1110-02, которые вообще никто не соблюдает, только по СП расстояния от чего то.
п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 допускает расположение водозабора подземных вод питьевого качества на территории промышленного предприятия при надлежащем обосновании, т.е. при при условии гидрогеологического обоснования и соблюдении требований гл. 3 СанПиН 2.1.4.1110-02.
А как быть с производствами 60-х годов, для которых и СЗЗ, и ЗСО установлены очень давно?
Я думаю СанПиН 2.1.4.1110-02 допускает с учётом "факта, что водозабор осуществлялся с защищенного водоносного горизонта (1-й пояс 30 м)". СанПиН оба НПА и полагаю, что предпочтение в первую очередь следует отдавать тому НПА, который регулирует установление и режим ЗСО.
Keya, проясните ситуацию
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
Аватара пользователя

Ilitch
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 21:45
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение Ilitch »

Совмещайте свободно, как ГЭТИ говорит.
И да, водозаборы на питье и хозбыт на территории завода согласовываются только в путь.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5758
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2327 раз

Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО

Сообщение Лёха »

От себя добавлю что к третьему поясу (в случае если первый в своём нормативном размере превышает второй) не могут предъявляться более жесткие требования как ко второму.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Ответить

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности