Добрый день!

Возникла следующая ситуация: проектируется ферма для разведения кроликов. Заказчик хочет использовать для водоснабжения (вроде цель производственная, но вода питьевого качества (на поение, мытье и пр.)) подземную воду, т.е. хочет пробурить скважину непосредственно на территории фермы. Возможен ли вообще такой расклад? Какие документы для такой скважины нужно получать-оформлять-разрабатывать?
Аватара пользователя

хохохо
Эколог
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 15:33
Откуда: г. Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение хохохо »

Необходимо получить у Вашего Департамента по недропользованию Лицензию на недропользование. Обычно этим занимаются непосредственно те организации, которые и бурят скважину. Т.е. по системе все включено - есть и скважина, и документы на нее.
если от фермы не будет сбросов в скважину или другое место, от которого стоки будут просачиваться в подземные воды, то, думаю, можно бурить.
У нас скважина и выгребная яма, все нормально.
К лицензии прилагаются требования к пользователю недрами, там целая куча всего. Начиная разработкой бумажек и заканчивая техническими работами. Это все обязательно к исполнению и затратно финансово

dima6022
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 17:44
Поблагодарили: 1 раз

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение dima6022 »

Посмотрите СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 2.2.1

A_L_
Эколог
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 26 дек 2009, 16:17
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение A_L_ »

На территории птицефабрики есть скважины - по ним согласовать проект ЗСО нельзя и, соответственно, добывать воду для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения тоже нельзя.

На соседнем блоке у них скважины за забором - так вот они питьевые. Но по ним раземер второго пояса ЗСО заходил на территорию птицефабрики - поэтому пришлось уменьшить дебит.

Это я к тому, что вряд ли вам дадут питьевую лицензию и согласуют ЗСО.
Аватара пользователя

Ilitch
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 21:45
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение Ilitch »

Никаких проблем с этим нет, при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02.
Лично проектировал для двух ферм.
Как уже правильно указали, документация будет следующая:
- лицензия на геологическое изучение месторождения подземных вод
- проект ЗСО
- оценка запасов подземных вод
- технический проект разработки месторождения подземных вод.

Попутно придется разработать кучу всякой регламентной лабуды вроде программы производственного контроля, но это мелочи.
Итогом станет лицензия на право пользования недрами.
Обе лицензии выдает территориальный отдел Роснедра. У них же постоянно меняющийся перечень доков на выдачу.
По деньгам все в комплексе в момей области стреляет от 500 тыс. до миллиона, по времени - года два. Впрочем, и на этом бумажная волынка не кончается :)

Аватара пользователя

Ирина_
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 08:37
Откуда: усолье

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение Ирина_ »

Ilitch,
Никаких проблем с этим нет, при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02.
Лично проектировал для двух ферм.
но ведь в СанПиНе черным по белому написано "не допускается размещение животноводческих ферм"
как вы это обошли?

profiman

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 13:44
Награды: 2
Поблагодарили: 87 раз

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение profiman »

Все зависит от нюансов, многое от геологического состава грунта. При защищенном водоносном горизонте, относительно небольшом расходе воды, границы поясов ЗСО будут ничтожно малы (4-5 м. 1 пояс и 10-15 метров 2-й и 3-й ). И при согласовании проекта ЗСО в Роспотребнадзоре, можно обосновать наличие скважины и на территории фермы. У меня бывало согласовывалось граница 1-го пояса ЗСО в границе павильона скважины.
Аватара пользователя

Roman153
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 мар 2017, 23:47
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 2 раза

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение Roman153 »

Добрый день! Нужно разработать проект ЗСО для скважины, как определить направление естественного потока подземных вод, если никаких данных у заказчика нет, только паспорт на скважину, в котором ничего толком не написано. Если уже были подобные темы скиньте, пожалуйста, ссылку.
Всем спасибо!

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2629
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение ГЭТИ »

Roman153, а гидрогеологические условия, требуемые СанПиН 2.1.4.1110-02 откуда будете брать, если у вас ничего нет? Топографическая основа с изолиниями рельефа то хотя бы присутствует? Если она есть и это первый от поверхности водоносный горизонт, то на природных ландшафтах на 100% направление естественного потока подземных вод (не в депрессионной воронке) будет отвечать общему уклону дневной поверхности. На хозяйственно освоенных территориях могут быть неопределенности из-за перекрытия естественной поверхности насыпным грунтом с обратным уклоном.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

Roman153
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 мар 2017, 23:47
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 2 раза

Re: Скважина на территории фермы

Сообщение Roman153 »

Подскажите,пожалуйста, в первый пояс ЗСО радиусом 50 м, входит хозяйственный корпус, возможно ли обосновать проект так, чтобы его утвердил ропотребнадзор. Скважина находится ниже по склону от хозяйственного корпуса, п/воды незащищенные (первый горизонт от поверхности земли), вода из скважины подается в водонапорную башню. Заранее спасибо.