ЗСО для водозаборов

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5755
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Лёха »

Dalex, перестраховка полезна конечно, но и обоснование размещения занимает не так много времени как вы думаете. А перестраховочные мероприятия приводят к необоснованному увеличению стоимости строительства и эксплуатации. Тут исключительно вопрос денег, а не экологии в чистом виде. Ведь в любом случае проще обосновать размещение, чем тратить деньги на мероприятия которые не нужны (если они действительно не нужны).
Да и сверх того что будет делаться или сделано в рамках ИГИ уже не нужно. А фондовые бесплатны и их можно взять в ТГФИ данного региона. Расчет действительно не большой, но зато облегчает жизнь на экспертизе, тем более если существует ограничение из за того что проектируемый объект находится в ЗСО.
Спойлер
Инфильтрация влаги через толщу пород обусловлена принципом потока жидкости в грунтах, который описан в законе Дарси, и представляет собой функцию:
– характеристик грунта, относящихся к его влагопроницаемости, которые определяются коэффициентом фильтрации (k);
– давления, с которым жидкость воздействует на подстилающие породы (i);
– общей исследуемой площади (A).

Иначе говоря:
Q = k * i * А,
где:
Q = расход потока,
k = коэффициент фильтрации,
i = гидравлический градиент: (столб жидкости + толщина породы) / толщина породы,
A = поверхность склада.
Да и ещё, химсостав золошлаков, обычно есть в паспорте на уголь. Так что вполне можно воспользоваться этими данными если знать какой уголь предполагается к сжиганию.
Ну а ещё если исходить из объёма данного склада, если он вполне себе не большой, то можно либо обойтись без мероприятий или с минимальными мероприятиями.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

pershina
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 07:26
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение pershina »

Господа, требуется совет:
Имеется в наличии водозабор из поверхностного источника (водохранилище) на некрупной речке в условиях низкогорья. Само водохранилище имеет при этом размеры примерно 150х800 м. Каким образом должны быть рассчитаны 2-й и 3-й поясы ЗСО? Как для водоема или как для водотока?
Скорость течения значительна, а расстояние от водозабора до истока реки составляет примерно 8 км. Нужно ли при этом включать в ЗСО притоки реки, т.е. проводить границу по водораздельным хребтам?
Аватара пользователя

tihonya
Эколог
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение tihonya »

Здравствуйте. Проектными работами предусматривается строительство подстанции на территории 2 и 3 поясов поверхностного водозабора города в Сверловской области. Роспотреб на просьбу согласовать работы прислал письмо с выдержками из законов, без четких требований. Подскажите, как поступить, так как без согласований Роспотреба ГГЭ не пройти. Специалист Роспотреба в отпуске и будет нескоро

Yfir

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 14:19
Награды: 1
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Yfir »

tihonya, если проект уже в экспертизе, то лучше позвонить эксперту ГГЭ, объяснить ситуацию и узнать его мнение. Он же будет заключение писать. А вообще если Вы имеете в виду п. 3.3.3 (со ссылкой на п.3.2.2.4) СанПиН 1110-02, то нужно разработать в составе раздела 8 план мероприятий по защите источника водоснабжения от загрязнения на периоды строительства и эксплуатации, поискать документы на проект ЗСО данного поверхностного источника и выудить оттуда полезную информацию+ приложить отказное письмо Роспотребнадзора и свой запрос.
Аватара пользователя

tihonya
Эколог
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение tihonya »

Yfir писал(а): 03 авг 2018, 14:23tihonya, если проект уже в экспертизе, то лучше позвонить эксперту ГГЭ, объяснить ситуацию и узнать его мнение. Он же будет заключение писать. А вообще если Вы имеете в виду п. 3.3.3 (со ссылкой на п.3.2.2.4) СанПиН 1110-02, то нужно разработать в составе раздела 8 план мероприятий по защите источника водоснабжения от загрязнения на периоды строительства и эксплуатации, поискать документы на проект ЗСО данного поверхностного источника и выудить оттуда полезную информацию+ приложить отказное письмо Роспотребнадзора и свой запрос.
а согласование в Минэкологии требуется?


Yfir

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 14:19
Награды: 1
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Yfir »

Нет, в Минэкологии по этому вопросу ничего согласовывать не надо, они по ЗСО только границы поясов утверждают (если это вменено им в обязанности, см. п.1.13 СанПиН 1110-02)
Аватара пользователя

Ichi
Эколог
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 14:24
Благодарил (а): 49 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Ichi »

Товарищи, помогите, в каких нормативных документах указано о необходимости согласования ЗСО с землепользователями попадающими в 2 и 3й пояс????

nightroad

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 21 май 2010, 10:16
Награды: 2
Откуда: Далеко
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 144 раза

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение nightroad »

Ichi писал(а): 04 сен 2018, 14:04Товарищи, помогите, в каких нормативных документах указано о необходимости согласования ЗСО с землепользователями попадающими в 2 и 3й пояс????
П. 1.12 СанПиН 2.1.4.1110-02
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5755
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Лёха »

nightroad, врать нехорошо.
1.12. В состав проекта ЗСО должны входить текстовая часть, картографический материал, перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями.
Мероприятий, а не ЗСО.
Ichi, напомню, что мероприятия режимного характера перечисленные в СанПиН 2.1.4.1110-02 с землепользователями не согласуются ибо во исполнение п. 1.17. Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых настоящим СанПиНом.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 320 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение VadimV »

Граждане специалисты ,подскажите пожалуйста где вы берете данные для ЗСО поверхностного водозабора? В частности про нагонные ветра.

Кажется понял). Из справки о метеоданных.
Свалился на голову проект, не могу переключиться.

Ответить

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности