Здравствуйте, прокуратура обязала нас построить ливневую канализацию и очистные сооружения для очистки и обезвреживания ливневых сточных вод с территории предприятия. Ливневка и очистные построены, ливневые воды собираются со всей площади, проходят очистку и уже очищенные самотеком поступают на рельеф местности. Прокуратуру мы уже об этом уведомили, а вот РПН еще нет. Подскажите, пожалуйста, в нашем случае надо разрабатывать проект и получать разрешение? При условии, что промышленных выпусков в реку нет, имеется только ливневка. Как производить контроль загрязняющих веществ? Расчет платы за НВ? И если у нас сейчас нет разрешения, то мы будем платить как сверхлимит? [!help]
а любовь стоит того, чтобы ждать... В. Цой
Аватара пользователя

Mariery

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
Награды: 3
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 649 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Ливневка и очистные

Сообщение Mariery »

Доброго дня, коллеги.

Подскажите, пожалуйста, существует ли устоявшаяся практика и/или нормативные документы, согласно которым поверхностный сток с площадки (в границах территории предприятия или даже, скорее, организации), на которой размещаются дизельные электростанции и склад ГСМ, следует отводить в отдельную систему ливневой канализации с очистными, рассчитанными на более высокие концентрации нефтепродуктов.
Или, с учетом наличия аварийного резервуара и прочих мероприятий по защите от проливов нефтепродуктов, нет никаких препятствий для сбора поверхностного стока со всей площадки предприятия в один общий коллектор ЛОС?
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4007
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 991 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Контактная информация:

Re: Ливневка и очистные

Сообщение DDim »

Mariery, ну вроде в СП 32.13330.2018 вот такое:
Mariery писал(а): 19 май 2022, 16:06 поверхностный сток с площадки (в границах территории предприятия или даже, скорее, организации), на которой размещаются дизельные электростанции и склад ГСМ
это поверхностные сточные воды 2-го типа, там есть ряд особенностей при проектировании систем их отвода и очистки, по сравнению с первым типом. Но вот требования, что их надо на отдельные от сточных вод 1-го типа очистные отводить нет. Я встречал вот такую практику на складе ГСМ:
На выпусках установлены колодцы с задвижками – положение «закрыты», открытие производится при визуальном контроле:
при отсутствии проливов поверхностный сток направляется в сеть промливневой канализации;
при наличии проливов – сток направляется в дренажные емкости.