Подскажите пожалуйста, разрешено ли строить станцию обезжелезивания на территории водозаборного узла при наличии на территории 2-х скважин. Сооружения водоочистки (обезжелезивания) включает насосную станцию, здание фильтров и это все попадает в зоны 1-го пояса 2-х скважин. По санПиНу 2.1.4.1110-02 вроде написано, что в п. 1.5 "ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения."
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5736
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2318 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Единственный вариант привязать противопожарный водовод к оборудованию имеющему непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Добрый день! Проектируем капитальный ремонт автомобильной дороги, которая пересекает магистральный водопровод. Подскажите, нужны ли какие либо мероприятия ? И вообще, имеем ли мы право проводить капитальный ремонт?
-
- Эколог
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
- Откуда: Волгоград
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Коллеги, помогите, может кто сталкивался с подобным. Собираемся разрабатывать проект на реконструкцию водозаборных сооружений для одной промплощадки. У артскважины есть проект ЗСО, который согласован с Роспотребнадзором. Так вот в границу первого пояса ЗСО (50 м) попадает водный объект (точнее ручей, небольшой). Первый пояс ЗСО должен быть огорожен. Сейчас у них ограждение не по проекту ЗСО и не по СанПиНу. Заказчик хочет сделать всё по правильному. Но если так делать, то получается надо забором ручей перегородить? Или поставить забор по берегу ручья? Опять же Водный кодекс запрещает перекрывать доступ к берегам. Береговая полоса - 5 м- должна быть доступна для населения. То есть надо отступать 5 м от берега и ставить забор? Тогда не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Дилемма...
Думай глобально, действуй локально
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5736
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2318 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
defenson, может уточнить размер первого пояса? Может там и не 50 м вовсе?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 сен 2016, 11:01
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
defenson писал(а): ↑01 дек 2017, 11:24Коллеги, помогите, может кто сталкивался с подобным. Собираемся разрабатывать проект на реконструкцию водозаборных сооружений для одной промплощадки. У артскважины есть проект ЗСО, который согласован с Роспотребнадзором. Так вот в границу первого пояса ЗСО (50 м) попадает водный объект (точнее ручей, небольшой). Первый пояс ЗСО должен быть огорожен. Сейчас у них ограждение не по проекту ЗСО и не по СанПиНу. Заказчик хочет сделать всё по правильному. Но если так делать, то получается надо забором ручей перегородить? Или поставить забор по берегу ручья? Опять же Водный кодекс запрещает перекрывать доступ к берегам. Береговая полоса - 5 м- должна быть доступна для населения. То есть надо отступать 5 м от берега и ставить забор? Тогда не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Дилемма...
50 метров - это при использовании недостаточно защищенных подземных вод, в этом случае Роспотребнадзор Вам не согласует уменьшение ЗСО. Поднимите гидрогеологическое заключение и проект ЗСО, точно ли водоносный горизонт недостаточно защищен?
Если все верно, то выход может быть только путем ограждения ЗСО по периметру, и затем сделать по незапираемой калитке в заборе в 5 метровой зоне водного объекта с каждой стороны. Тогда требования по обеспечению доступа к береговой полосе ручья формально будет выполнено, но это пойдет в разрез с требованиями СанПиН (к калиткам тоже могут придраться, но есть многочисленная положительная судебная практика на этот счет).
Требования СанПиН и Водного кодекса в данном случае в полном объеме не выполнить никогда, к сожалению. Из двух зол надо выбирать меньшее (А вообще, очень неудачное место для скважины).
Статья 8.12.1. Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе
Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
2. Использование зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
И еще вопрос, предоставлен ли предприятию земельный участок под организацию зоны ЗСО? Вроде как землю вод водным объектом выделить не могли...
-
- Эколог
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
- Откуда: Волгоград
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Посмотрел сейчас проект ЗСО. Там ситуация такая. Всего 4 скважины. С №3 и №4 всё хорошо, а вот №1 и №2 расположены прям рядом с ручьём. У скважины №1 зона первого пояса 50 м по причине того, что, цитирую, "не произведена заьрубная цементация кондуктора". Что это значит, не знаю. У скважины №2 ЗСО 1 пояса - 30 метров.
Как я понял, вы предлагаете и на другом берегу ручья выгородить забором участок?Welcome писал(а): ↑02 дек 2017, 00:46Если все верно, то выход может быть только путем ограждения ЗСО по периметру, и затем сделать по незапираемой калитке в заборе в 5 метровой зоне водного объекта с каждой стороны. Тогда требования по обеспечению доступа к береговой полосе ручья формально будет выполнено, но это пойдет в разрез с требованиями СанПиН (к калиткам тоже могут придраться, но есть многочисленная положительная судебная практика на этот счет).
Согласен, но это данность, которую нам предоставил заказчик.
Это земля не относится к земле вод водных объектов.
Думай глобально, действуй локально
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5736
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2318 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
defenson, ЗСО предполагает предупреждение загрязнения подземных вод. А если защищенный водоносный слой из за конструкции скважины может подвергнуться загрязнению, то это нужно исправить либо прекратить эксплуатацию. Так что пишите мероприятия по цементации или по тампонажу скважины и определяйте первый пояс как для защищенного горизонта. И собственно все.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Модератор
- Сообщения: 2616
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 200 раз
- Поблагодарили: 1143 раза
- Контактная информация:
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
defenson, затрубная цементация - это первая колонная труб самого большого диаметра , именуемая кондуктором. Между ней и внешней стенкой скважины заливают раствор цементный исходя из разниц в диаметрах бурения и внешним трубы (желательно под давление ). То есть с поверхности в рабочую колонну труб исключено попадание загрязнения.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
- Эколог
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
- Откуда: Волгоград
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Это не спасёт от того, что ручей попадает в первый пояс ЗСО, будь он хоть 30 м, хоть 50 м.Лёха писал(а): ↑04 дек 2017, 14:14defenson, ЗСО предполагает предупреждение загрязнения подземных вод. А если защищенный водоносный слой из за конструкции скважины может подвергнуться загрязнению, то это нужно исправить либо прекратить эксплуатацию. Так что пишите мероприятия по цементации или по тампонажу скважины и определяйте первый пояс как для защищенного горизонта. И собственно все.
Думай глобально, действуй локально
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5736
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2318 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
defenson, тогда устанавливайте 1 пояс ЗСО как для поверхностного источника и не мучайтесь.