Потери воды на градирнях

документы, устанавливающие нормативы потери воды на градирнях

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Ответить

Автор темы
Ziggy_Stardust
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 12:38
Откуда: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Контактная информация:

Потери воды на градирнях

Сообщение Ziggy_Stardust »

Здравствуйте! интересует такой вопрос: существуют ли какие-либо отраслевые нормативы или иные документы, определяющие нормативы потерь воды на градирнях водооборотных систем? заранее благодарен за ответы.

P.S. СНиП 2.04.02-84 на предлагать [smile]
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: потери воды на градирнях

Сообщение Wespe »

Ziggy_Stardust писал(а):Здравствуйте! интересует такой вопрос: существуют ли какие-либо отраслевые нормативы или иные документы, определяющие нормативы потерь воды на градирнях водооборотных систем? заранее благодарен за ответы.

P.S. СНиП 2.04.02-84 на предлагать [smile]
Точно что-то должно быть. Если вспомню - напишу. У нас градирни взад вперед реконструировались в последнее время, нормы потерь довали по техдокументации на новое оборудование.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

dima6022
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 17:44
Поблагодарили: 1 раз

Re: Потери воды на градирнях

Сообщение dima6022 »

3.4 Потери воды в охладителях
Потери воды в охладителях складываются из потерь на испарение и на каплеунос,
(18)
где - потери воды на испарение при охлаждении, ;
- потери воды на каплеунос при охлаждении, .
(19)
где - коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи испарением в общей теплоотдаче, принимаемой для градирен в зависимости от температуры воздуха по сухому термометру по [1, табл.36], ;
- разница температур оборотной воды перед поступлением на градирни и после градирен, ºС.

Процентное содержание потерь воды на испарение при охлаждении в оборотной воде, %, определяется по формуле
(20)
%
Потери воды на капле унос при охлаждении, .
(21)
где - процентное содержание потерь воды вследствие уноса ветром при охлаждении в оборотной воде, принимается по [1, табл.38], так как в воде отсутствуют токсичные вещества %.

Пособие по проектированию градирен (к СниП 2.04.02-84) / ВНИИ ВодГЕО Госстрой СССР – М.,ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Забор воды из.оз.Байкал
    MarKli » » в форуме Общее
    0 Ответы
    540 Просмотры
    Последнее сообщение MarKli
  • Поверхностные сточные воды - проблемы с водоотведением
    Cordozar » » в форуме Охрана водной среды
    4 Ответы
    976 Просмотры
    Последнее сообщение Raccoon

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности