Водный объект для целей сброса сточных вод

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon


Автор темы
d_e_n_i_s
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 08:56
Откуда: Москва

Водный объект для целей сброса сточных вод

Сообщение d_e_n_i_s »

Товарищи, помогите.
Есть некий водный объект.
По сути - это пруд-охладитель ТЭЦ, предназначенный для приема теплых сточных вод от системы охлаждения оборудования энергоблоков.
Есть письмо от водного бассейна, что этот объект относится к водному объекту для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод, согласно ст. 44 Водного кодекса.
Проектировщик хочет сбросить сточные воды водоподготовительных установок в водный объект. При этом объясняет такое решение так.
Мол, для водных объектов для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод нет ПДК. А значит можно все лить в этот водный объект (очень высокое содержание железа).
НО!
1. основание не нефильтруемое
2. объект имеет гидравлическую связь с рекой рыбохозяйственного назначения.
Как аргументированно заставить проектировщика сделать очистные сооружения?
я считаю, что раз объект имеет гидравлическую связь с рекой, значит должен быть ПДК рыбохозяйственного назначения. Понимать я это понимаю. Но как доказать?
Заранее спасибо!

ЗЫ. В разрешении на сброс сточных вод сказано: сброс производственных вод от охлаждения оборудования. Сточные воды ВПУ не являются производственным водам от охлаждения оборудования - может по этому пути еще пойти?
Аватара пользователя

Nika12
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 12:14
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Водный объект для целей сброса сточных вод

Сообщение Nika12 »

Добрый день! Возможно пишу ни туда. Но все же Помогите разобраться,
забор воды происходит из подземных горизонтов(минеральная вода), сброс этой подземной воды после лечебных ванн, происходит в поверхностный водный объект (болото)! Сама очистка сточных вод -обеззараживание и отстаивание. Естественно так как вода минеральная, во много раз превышает ПДК в.о.Вопрос очистка должна происходить, до исходной подземной воды или же до НДС поверхностного водного объекта(болота)! на какие нормативные документы ссылаться?
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1038 раз

Re: Водный объект для целей сброса сточных вод

Сообщение Ecolog-Julia »

Nika12 писал(а): Вопрос очистка должна происходить, до исходной подземной воды или же до НДС поверхностного водного объекта(болота)! на какие нормативные документы ссылаться?
До ПДК поверхностного водного объекта, приказ МПР № 333 от 17.12.07 г. "Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" п. 4 и 5 Методики
4. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, используемые для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для рекреационных целей, гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.
5. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения, нормативы качества вод или их природные состав и свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.
Аватара пользователя

Stas.Kozyrev
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 14:40

Re: Водный объект для целей сброса сточных вод

Сообщение Stas.Kozyrev »

Юлия есть вопрос
Если показатели окажутся ниже ПДК поверхностного водного объекта, какие меры предпринимать
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1038 раз

Re: Водный объект для целей сброса сточных вод

Сообщение Ecolog-Julia »

Получать нормативы допустимы сбросов.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Оценка вреда на водный объект 2й рыбхоз. кат.
    Дарья5555 » » в форуме Водные биоресурсы
    5 Ответы
    852 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс999
  • Инженерные экологические изыскания. Линейный объект в региональном заказнике
    6 Ответы
    820 Просмотры
    Последнее сообщение Fransuz
  • Согласование с Росрыболовством ОБЯЗАТЕЛЬНО, если проектируемый объект расположен в ВОЗ???
    ro_ » » в форуме Водные биоресурсы
    6 Ответы
    449 Просмотры
    Последнее сообщение volnaice

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности