ЗСО от фильтров поглотителей

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Ответить

Автор темы
VVZ
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 июл 2008, 08:45

ЗСО от фильтров поглотителей

Сообщение VVZ »

Уважаемые коллеги! Наша организация выполнила проект по строительству подземного водозабора. На территории водозабора находятся резервуары для чистой воды, насосная и фильтры поглотители. От водозабора и резервуаров имеется охранная зона 30 м, а от фильтров поглотителей (до ограждения 30 метровой охранной зоны водозабора) составляет 20 м. Краевая госэкспертиза выставила замечание что и от фильтров поглотителей требуется тоже охранная зона 30м (ссылаясь на пункт 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 " Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;). Правомерно ли? И кто -то сталкивался с этим и сокращал для подобных сооружений охранную зону? Заранее спасибо.

2193908
Эколог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 22:39
Откуда: Урал
Поблагодарили: 5 раз

Re: ЗСО от фильтров поглотителей

Сообщение 2193908 »

Из текста вопроса непонятно какое расстояние от скважины до фильтров-поглотителей, то ли 20м то ли 20+30м. Во втором случае у Вас будет просто совмещённая зона, а в первом требуется гидрогеологическое обоснование возможности сокращения зсо.