ЗСО от фильтров поглотителей
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
ЗСО от фильтров поглотителей
Уважаемые коллеги! Наша организация выполнила проект по строительству подземного водозабора. На территории водозабора находятся резервуары для чистой воды, насосная и фильтры поглотители. От водозабора и резервуаров имеется охранная зона 30 м, а от фильтров поглотителей (до ограждения 30 метровой охранной зоны водозабора) составляет 20 м. Краевая госэкспертиза выставила замечание что и от фильтров поглотителей требуется тоже охранная зона 30м (ссылаясь на пункт 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 " Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;). Правомерно ли? И кто -то сталкивался с этим и сокращал для подобных сооружений охранную зону? Заранее спасибо.
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;). Правомерно ли? И кто -то сталкивался с этим и сокращал для подобных сооружений охранную зону? Заранее спасибо.
Re: ЗСО от фильтров поглотителей
Из текста вопроса непонятно какое расстояние от скважины до фильтров-поглотителей, то ли 20м то ли 20+30м. Во втором случае у Вас будет просто совмещённая зона, а в первом требуется гидрогеологическое обоснование возможности сокращения зсо.