Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon


Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

Коллеги, снова обращаюсь к коллективному разуму :oops: Эксперт прислал замечание: "Представить раздел "Охрана поверхностных и подземных вод" в период строительства в соответствии с инженерно-геологическими условиями, а именно - учесть, что площадка строительства естественно подтопленная (высокий уровень грунтовых вод). Сижу, чешу в затылке [!bh] . Единственное, что приходит на ум - вместо выгребной ямы использовать биотуалеты, но я и так их использование предусматривала. Может кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное? Сразу оговорюсь, что район строительства - центр Москвы, и мне сомнительно, что на площадке строительства смогут разместить ОС поверхностного стока, если я их предложу.

Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

agioom, Аленка, спасибо огромное за помощь! Замечания сняла)) Если будет в дальнейшем интересно, могу сбросить расчет вод, принятый экспертом без единого писка [!ar]

agioom
Эколог
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 15 раз
Контактная информация:

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение agioom »

karavainin, что за если....???? Выкладывайте расчетик!!!! Все ждем

Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

Сразу оговорюсь, что эксперт принял расчет без единого слова)) Но так как делаю такой расчет впервые и практически пошагово из учебника, с благодарностью приму любые замечания и поправки.
Вложения
объем воды из котлована.doc
(47.5 КБ) 5147 скачиваний

Ответить

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности