Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Raccoon, Kotucheny


Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

Коллеги, снова обращаюсь к коллективному разуму :oops: Эксперт прислал замечание: "Представить раздел "Охрана поверхностных и подземных вод" в период строительства в соответствии с инженерно-геологическими условиями, а именно - учесть, что площадка строительства естественно подтопленная (высокий уровень грунтовых вод). Сижу, чешу в затылке [!bh] . Единственное, что приходит на ум - вместо выгребной ямы использовать биотуалеты, но я и так их использование предусматривала. Может кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное? Сразу оговорюсь, что район строительства - центр Москвы, и мне сомнительно, что на площадке строительства смогут разместить ОС поверхностного стока, если я их предложу.

agioom
Эколог
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение agioom »

Вам нужно на период строительства организовать отвод подземных вод из котлована, т.е.предусмотреть насосную установку, и сброс их (а это уже вопрос!!!!). Куда, какого качества, какие объемы...наверно именно это имеет ввиду эксперт. Возможно через очистные воду необходимо будет направить, но есть и очистные не большие (типа бумеранг), которые ставятвя в трубу по потоку воды.
Как вариант, еще можно предложить использовать отводимую воду для приготовления строительных растворов, только тут уже надо говорить на тему вообще такой возможности.

Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

Спасибо за идею. Буду думать, как это реализовать.

Аленка
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 09:21
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение Аленка »

Если район строительства центр Москвы, то сбрасывать сточные воды из котлованов можно (и даже рекомендуется)в систему ДК, а так же поверхностный сток с территории строительной площадки, во исполнение Распоряжения Правительства Москвы от 04.11.2004 г. "О соблюдениии строительными организациями установленного порядка отведения сточных вод в коммунальные сети города Москвы". Получите временные ТУ от Мосводостока. Или если они есть - приложите к разделу, сошлитесь на них и покажите их эксперту.

Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

Спасибо огромное! Воды уже решили сбрасывать в ДК, но вот как это узаконить, пока не придумали. Теперь будем знать.


Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

agioom писал(а):Вам нужно на период строительства организовать отвод подземных вод из котлована, т.е.предусмотреть насосную установку, и сброс их (а это уже вопрос!!!!). Куда, какого качества, какие объемы...наверно именно это имеет ввиду эксперт. .
Как Вы были правы! Именно это у меня и затребовал эксперт! Достала все свои институтские учебники по гидрогеологии, сижу, изучаю, пытаюсь рассчитать объемы и все остальное!

agioom
Эколог
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение agioom »

ну объемы считайте как дренаж, ищите к-во в сутки и умножайте на период пока не устроят дренаж. Качество и коэффициенты фильтрации возьмите в геологии. В общем-то не слишком сложно. А еще, если в проекте есть дренаж, там и суточный расход будет, тогда вообще не считайте, просто как на период отвода воды умножайте и все.

Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

Вы не поверите, но я нашла расчет именно для открытого водоотлива, коим методом и будет удаляться вода)) Вроде бы ничего сложного, но продолжительность осушения котлована необходима указывать в часах. Задумалась. Не подскажете, как узнать сколько часов может продолжаться осушение?
К сожалению, в проекте нет расчета дренажа, все приходится самой считать((

agioom
Эколог
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение agioom »

karavainin, с такой величиной я не встречалась. Можно попробовать так, если вы знаете общий объем притока в сутки, посмотрите в паспорте мощность насоса и объемы перекачиваемой жидкости в час. Может как-то так попробовать.

Автор темы
karavainin
Эколог
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 18:23
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Сообщение karavainin »

Точно! До этого не додумалась. Спасибо!

Ответить